发表人:iacmall1 发表时间:2014/10/21 14:29:00  

 

 本栏论题: 教您如何对PLC的电源进线接线  [1176]

    PLC供电电源为50Hz、220V±10%的交流电。
      FX系列可编程控制器有直流24V输出接线端。该接线端可为输入传感(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。
      如果电源发生故障,中断时间少于10ms,PLC工作不受影响。若电源中断超过10ms或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开。当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。
      对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。如果电源干扰特别严重,可以安装一个变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
   
    关于PLC的电源接线与接地方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   