发表人:hupingli 发表时间:2006/12/26 17:11:00  

 

 本栏论题: 关于煤气加压站管压调节  [1348]

    煤气加压站4台变频器控制4台电机,采集煤气管压力进入PLC,通过PID调节,使总管压力保持稳定。
    实际中存在压力波动较大,PID输出到变频器及电机存在误差,可能导致变频输出也不稳定,引起管网的不稳定,请高手们提提解决的方法,多谢!

以下是关于《关于煤气加压站管压调节》论题的回复(共2篇)

回复人:lfenggui 

 回复时间:2006/12/26 19:20:00

支持(251) | 反对(468)

 

    回复:关于煤气加压站管压调节

    你一定用的是PLC上的PID调节,实在不行可以用变器上自带的PID调节。你说的PID输出到变频器及电机存在误差可能存在信号的干扰,用变频器的PID调节可以避免干扰

回复人:hupingli 

 回复时间:2006/12/27 9:12:00

支持(407) | 反对(407)

 

    回复:关于煤气加压站管压调节

    对,是用的PLC的PID调节,减小信号干扰可以用变频器的PID。还可能是电机运行引起管网喘振,要避开引起共振的运行频率,是吧?设置跳转频率或使启动频率直接跳过该频率。