发表人:mumuzi 发表时间:2018/7/31 16:16:00  

 

 本栏论题: 西门子SIEMENS定位器的常见故障  [4457]

    
   
    1.问题:西门子SIEMENS定位器不定时的产生噗哧噗哧的声音,产生阀震。
   
    解答:这是由于气路漏气造成。检测定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平;直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平,直至液晶屏出现以下,P开度值后约为90~95之间的读数即可,退出后,重新初始化即可。如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障显示:通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用定位器有两个。但此排气量不建议调节。常规应用时勿调,朝某个方向调节后,然后退出重新初始化。
    2.问题:角行程阀门定位器,定位器反馈信号不变,无法进行初始化。手动调节阀的开度时,P开度值不变。但是阀门动作。
    解答:诊断为反馈没有连接好,重新拧紧位置反馈的小螺钉后,问题解决。
   
    3.问题:直行程阀门定位器,双作用。阀门定位器无法初始化,第一步无法通过。
    解答:发现气路连接错误,将进气接到西门子SIEMENS定位器出口位置上。改正后,初始化正常。使用正常。
   
    4.问题:角行程,双作用定位器,初始化正常,但是只在45度角度以内动作。也就是说在0~45度以内旋转,对应0~100%,或者在45~90度以内旋转,对应0~100%。
    解答:西门子SIEMENS定位器部分参数被修改过。进入参数P55,恢复工厂设置。重新初始化,问题得到解。西门子SIEMENS定位器
   