发表人:13307111202  发表时间:2022/2/28 11:32:00  

 

 本栏论题: ABB定位器V18345-2027120001  [134]

    V18345-1010521001阀门定位器
    调试步骤
    1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。
    建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的大气源压力)。
   
    2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,直接加
    至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。
   
    3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调
    试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):
    ·按住 MODE键。
    并同时点击或。键,直到操作模式代码1.3显示出来。
    松开MODE键。
    使用ü或ü键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度两个角度应符合下列推荐角度范围(小角位移20度,无需严格对称)
    直行程应用范围在-28°—-- +28°之内。
    角行程应用范围在-57°—-- +57°之内。全行程角度应不小于25°
    若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。
   
    4.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后好通过此程序重新整定):
   
    方法1:用于直行程阀门
    ·按住MODE键5秒,直到出现“ADJ_LIN”松开MODE键
    再按住MODE键直到显示器上计数器倒计数到О
    松开MODE键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。
    ·自动调整程序大约需要5分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到
    的参数,并自动切换控制方式到1.1 CTRL_FIX
   
    方法2:用于角行程阀门
    ·按住 ENTER键5秒,直到出现“ADJ_ROT”·松开ENTER键
    ·再按住ENTER键直到显示器上计数器倒计数到0
    ·松开ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。
    ·自动调整程序大约需要5分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到
    的参数,并自动切换控制方式到1.1 CTRL_FIX
    在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。
    所进行的自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中。
    自动调整成功后,调试结束,其他的参数设置不是必须的,可根据需要进行设置!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳