 本栏论题: 为何同一接地装置不允许用不同金属材料作接地极  [276]

    接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。
   
    经验证明,埋设在水泥基础内的钢材不存在化学腐蚀的问题。土壤有酸性的,也有碱性的,所以土壤内的钢材存在化学腐蚀问题。
   
    土壤内的接地极和基础钢筋是有电气上的连通的。土壤内的接地极、接地线和基础钢筋如具有不同电位,两者将形成一个电池,土壤和水泥成为其间的电解质,是电池的内电路。其间的连通通路成为电池的外电路。电路较负的一方将被腐蚀,它被称作电化学敷设。
   
    IEC认为铜材、包铜钢材、不锈钢等接地极在土壤内的电位接近基础内钢材的电位而较少引起电化学腐蚀作用。
   
    而钢质接地极和接地线在土壤内的电位较基础内钢材的电位为负而被腐蚀。
    因此IEC建议宜用铜材、包铜钢材、不锈钢等作土壤内的接地极和接地线。尤其不应用热镀锌钢材作接地极和接地线,因为锌的电位在这些材质中是最负的,最易招致电化学腐蚀。
   