 本栏论题: 新手上路,请多关照:西门子 CPU313C-2DP 如何通过Profibus和 DCS 通讯  [10878]

    我现在做一系统,下位机是西门子S7-300系列,CPU选择313C-2DP和几个SM322的DO模板,现在下位机程序基本搞定,剩下就是如何通过DP口接Profibus到DCS系统,想请问各位做过网络通讯的大侠们,下位机DB数据块内的数据如何映射到DP口,又如何能被DCS读取和写入.非常感谢帮助.

以下是关于《新手上路,请多关照:西门子 CPU313C-2DP 如何通过Profibus和 DCS 通讯》论题的回复(共20篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:汪洋一片 

 回复时间:2005/6/10 15:22:00

支持(558) | 反对(712)

 

    回复:给点意见

    大虾们,呀。
    苦想中......

回复人:曲铭 

 回复时间:2005/6/7 16:24:00

支持(596) | 反对(555)

 

    回复:你说的DCS是否就是工控机(上位机)

    你说的DCS是否就是工控机(上位机),有了DCS好像没有必要再加S7-300

回复人:jiangjun 

 回复时间:2005/6/7 14:00:00

支持(633) | 反对(688)

 

    回复:DP协议:S7-300设置为主站,DCS设置为从站。

    DP协议:S7-300设置为主站,DCS设置为从站。
    step7中设置DP口,包括地址、波特率等
    如果DCS设置为从站,必须有硬件的支持和DP协议的支持,也就是GSD文件。在step7中安装设置GSD文件。

回复人:汪洋一片 

 回复时间:2005/6/7 19:36:00

支持(799) | 反对(712)

 

    回复:DCS系统 是Foxboro(福克斯波罗)

    需要从DSC[Foxboro(福克斯波罗)公司的系统]中来读写西门子S7-300中的内容.现在我是不是要把S7-300系统中DB数据块中的内容映射到DP口,然后有DSC系统来调用呢?如果是,我在STEP7中如何来实现呢?可不可以自动的生成这个DB数据块的映射呢?
   

回复人:jiangjun 

 回复时间:2005/6/8 13:07:00

支持(574) | 反对(713)

 

    回复:DSC系统必须要有支持PROFIBUS的硬件模块以及电子文档GSD

    1、硬件支持:DCS一方具有支持PROFIBUS的硬件模块。
    2、GSD文件:DCS既然支持PROFIBUS,只能做从站,应该具有电子文档GSD,
    3、在STEP7中设置:首先安装GSD文件。在硬件组态选项中你就能看到DCS系统。设置就可以了。

回复人:yinglively 

 回复时间:2005/9/18 21:30:00

支持(756) | 反对(588)

 

    回复:关于工控机和PLC主站(CPU313C-2 DP)的连线问题!

    各位大虾:我们买了一套实验设备,有CP5611卡,编程适配器,CPU313C-2 DP作为主站,CPU222+EM277和CBP转换模块+MM420变频器作为从站!主站和从站用DP总线连好了!
    主站和插有CP5611卡的工控机不知该如何连线!如果用我们现有的设备,让工控机同时有编程和监控功能,该如何连线??
    还请各位赐教!
   

回复人:dianshui 

 回复时间:2005/6/9 1:47:00

支持(573) | 反对(836)

 

    回复:电子文档GSD的作用

    请高人指点一下

回复人:嗄萜 

 回复时间:2005/6/16 4:38:00

支持(600) | 反对(660)

 

    回复:答复

    每一个PROFIBUS从站都要有一个"设备描述文件”称为GSD文件,用来描述该PROFIBUS-DP设备的特性。 GSD文件包含了设备所有定义参数,包括:支持的波特率、支持的信息长度、输入/输出数据数量、诊断数据的含义、可选模块种类等。
   
   
    GSD文件是文本类文件,可用“记事本”编辑。无论使用什么样的系统配置软件,都要根据GSD文件来对DP设备配置。 国际PROFIBUS组织PI提供了GSD文件编辑软件:gsdedit.exe.该软件依照profibus技术标准格式规定,对用户编辑的GSD文件进行格式检查。该软件的“帮助”功能强大,也是一种快速学习GSD文件技术的途径。
   

回复人:汪洋一片 

 回复时间:2005/6/8 15:52:00

支持(556) | 反对(628)

 

    回复:非常感谢

    jiangjun,非常感谢你的答复。
    现在我还有点疑问就是如果DCS做从站,那么它能读也能写主站s7-300中的内容吗(我意识中想当然的认为既然DCS是个大系统,它作为上位机,应该也就是主站,只有这样它才能读和写下位机S7-300中的内容)
    另外还有一点就是DSC系统如何通过DP口来读取S7-300系统CPU的内容,有些同行说要在STEP7中把DB数据块中的数据映射到DP口,不知道是不是说的就是在STEP7中安装GSD文件。
   

回复人:a_tie 

 回复时间:2005/6/9 18:40:00

支持(693) | 反对(835)

 

    回复:安装了GSD文件就知道了

    安装了GSD文件,可以在STEP7软件的组织PROFIBUS的配置,并设置相应的影射数据区.

回复人:汪洋一片 

 回复时间:2005/6/9 20:33:00

支持(706) | 反对(981)

 

    回复:映射数据区是自动生成还是需要程序中调用响应的系统功能块SFC

    如果我需要将下位机程序中的DB数据块映射到DP口供DSC读取和写入,那么在STEP7的硬件组态和安装相应的GSD文件后,是否自动生成该映射,还是需要在下位机程序中做一些补充(比如调用SFC或者其他)

回复人:jiangjun 

 回复时间:2005/9/17 18:14:00

支持(655) | 反对(593)

 

    回复:不需要补充!

    仅仅设置就可以了,在STEP7硬件组态中,设置I/O对应区就可以。

回复人:西安小混混 

 回复时间:2007/5/30 20:32:00

支持(1192) | 反对(724)

 

    虚心学习

回复人:houjianxin 

 回复时间:2007/11/10 4:55:00

支持(630) | 反对(617)

 

    谢谢大家关于GSD文件的分享.

回复人:yanding 

 回复时间:2008/1/15 14:40:00

支持(671) | 反对(486)

 

    谢谢大家,又让我学到了不少知识!

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳