发表人:jiemim 发表时间:2002/4/3 19:20:00  

 

 本栏论题: 请教FX2N的问题  [3301]

    各位大侠好,我欲用485BD连接二台三菱Fx2N的PLC,请问具体在二台PLC中该如何设置并操作,请指教,详细一点,因为我手头没资料
   
   
   

以下是关于《请教FX2N的问题》论题的回复(共4篇)

回复人:cg 

 回复时间:2002/4/3 21:22:00

支持(442) | 反对(852)

 

    回复:请教FX2N的问题

    好像fx2n的接口不是485,需要转换。
    应该是两台plc先联网,在通过总线的形式
   
   
   

回复人:hua45 

 回复时间:2002/4/7 21:33:00

支持(412) | 反对(305)

 

    回复:请教FX2N的问题

    是485具体我不清楚
   
   
   
   

回复人:陳陳 

 回复时间:2002/5/22 14:06:00

支持(511) | 反对(487)

 

    回复:请教FX2N的问题

    主站需驅動M8070,從站需驅動M8071.信號會自動傳送﹕主站傳送到分站為M800~M899,D490~D499;從站傳送到主站為M900~M999,D500~D509.傳送信號所需時間為70ms+主站運算周期+從站運算周期﹐時間較長。
    若主從站再同時驅動M8162,則變為2字傳送信號模式﹐可將傳送信號時間縮短到20ms.傳送信號為主站至從站D490,D491(2點)﹐從站至主站D500,D501.
   
   
   
   

回复人:陳陳 

 回复时间:2002/5/22 14:20:00

支持(278) | 反对(372)

 

    回复:FX2N并聯雙機485通訊

    主站需驅動M8070,從站需驅動M8071.信號會自動傳送﹕主站傳送到分站為M800~M899,D490~D499;從站傳送到主站為M900~M999,D500~D509.傳送信號所需時間為70ms+主站運算周期+從站運算周期﹐時間較長。
    若主從站再同時驅動M8162,則變為2字傳送信號模式﹐可將傳送信號時間縮短到20ms.傳送信號為主站至從站D490,D491(2點)﹐從站至主站D500,D501.
   
   
   
   
   
   
   
   