发表人:francyo 发表时间:2002/9/10 23:46:00  

 

 本栏论题: 请教各位大虾  [2090]

    一台GE DV—300直流调速装置驱动一台450KW的直流电机,近来
    老是烧快熔,装置报“历磁丢失”故障。而且用电压反馈时,速度一到300多转便报警故障,显示为“历磁丢失”。何故?
   
   
   

以下是关于《请教各位大虾》论题的回复(共2篇)

回复人:chongge1784 

 回复时间:2002/9/11 20:06:00

支持(420) | 反对(494)

 

    回复:请教各位大虾

    请检查直流调速装置电子板内热敏管是否有问题
   
   
   

回复人:sharp_wen 

 回复时间:2002/9/13 16:08:00

支持(385) | 反对(383)

 

    回复:请教各位大虾

    励磁丢失与用电压或转速反馈没有关系,请检查电机励磁回路的接线和融断器,必要时可外接直流电源作恒励磁运行。
   
   
   