|
|
|
发表人:yangmo22 |
发表时间:2006/3/13 15:59:00 |
|
|
本栏论题: |
多台变频器如何实现比例联动 [8893] |
要求:
一台变频器速度调节时,其他三台变频器按照一定比例联动。
请各位高手提供解决方案。 |
|
以下是关于《多台变频器如何实现比例联动》论题的回复(共12篇) |
回复:参考一下吧
接线:
按图四所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启停开关、主调电位器、微调电位器、寸动按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台变频器和电机比例联动运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。
图四 三台变频器比例联动运行接线图
参数设定:
假定三台变频器的输出频率比例为1:1.5:2
合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0
1号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为10,微调电位器最大±5Hz
F1.05出厂值为100,保持不变,输出频率比例为1
按1号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
2号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为15,微调电位器最大±7.5Hz
F1.05出厂值为100,设定为150,输出频率比例为1.5
按2号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
3号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为20,微调电位器最大±10Hz
F1.05出厂值为100,设定为200,输出频率比例为2
按3号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
旋转主调电位器,分别查看三台变频器F1.00参数,键盘数码管显示的参考输入跟随电位器变化,且比例关系为1:1.5:2。分别旋转三个微调电位器,相应的变频器参考输入有微小的变化。
运行:
合上起停开关,三台变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,输出频率比例关系为1:1.5:2,调节主调电位器,改变三台电动机转速,且转速按比例联动。可以分别用三个微调电位器调整三台变频器的输出频率。

|
|
回复:参考一下吧
太复杂了吧,变频器都有一个设定输出模拟信号,这个信号可以带动其他变频器的设定输入,就是一个非常简单的比列调节器。
|
|
我用汇川变频器是这样做的,主变频器0-10V给定10V对应50HZ,0-10V输出接二 三变频器,10V分别对应60HZ和70HZ这样就形成了5比6比7的速度比
|
|
|