发表人:dcw_fanys 发表时间:2006/4/2 19:59:00  

 

 本栏论题: 关于acs800变频器主从调试遇到问题求教!  [3594]

    我现在在一个现场调试设备,其中一个机构是走行装置2台55KW变频电机,采用acs800变频器一拖一驱动,变频器之间采用光纤环网主从控制.主变频采用工厂宏,从变频采用转矩宏.
    之前我已经调试完成一个类似的机构,变频器参数也完全照那个机构设置.但是下午在走行时,我给定速度为100rpm,然后观察变频器上显示,主变频器转速100左右,电流35A左右;从变频转速很是让我吃惊,转速几乎为0,而且有时为-2~3rpm,电流18A左右. 参数方面我和别的机构对过,一样.同时60.02在选择ADD时,电机有明显不同步现象;在60.02选择TORGUE时,走行很平稳,就是从变频器参数如上边我所说,让我很不放心.
    求教各位高人指点下,不胜感激.

以下是关于《关于acs800变频器主从调试遇到问题求教!》论题的回复(共2篇)

回复人:不是归人 

 回复时间:2006/4/22 21:07:00

支持(408) | 反对(382)

 

    回复:关于acs800变频器主从调试遇到问题求教!

    1,如果你将60.2=speed 且 11.3<>com.ref,我想这是速度几乎为0的原因.因为你选择为从机转速控制,但没有通过主从通道将主机的转速参考值送到从机.
    2,60.2=add时速度明显不同步,查一下是否激活了窗口控制(参数60.3,60.4,60.5),激活窗口控制,60.2=add才有意义
    3,60.2=torque时控制平稳,说明你设置的参数(针对从机工作在转矩控制方式时)是正确的,这时如果激活窗口控制,并设60.2=add应当可以正常投入使用.60.2=torque,不对从机速度进行控制,注意是否安全.

回复人:龙共光军 

 回复时间:2011/4/18 2:38:00

支持(368) | 反对(321)

 

    高论,受教了,收获不小