发表人:lguanghua 发表时间:2007/1/11 22:36:00  

 

 本栏论题: 变频器25赫兹长期运行可以吗?  [5472]

    遇到一调速控制,最后只能控制低频运行

以下是关于《变频器25赫兹长期运行可以吗?》论题的回复(共11篇)

回复人:liufugang 

 回复时间:2007/2/26 14:11:00

支持(501) | 反对(519)

 

    回复:变频器25赫兹长期运行可以吗?

    变频器可使用,电动机最好采用变频器专用电机,或另加散热装置。

回复人:transfomar 

 回复时间:2007/2/25 16:34:00

支持(397) | 反对(370)

 

    回复:变频器25赫兹长期运行可以吗?

    就单你说的这个问题,使没有问题的。你的看你的负载特性。。。

回复人:linyang88 

 回复时间:2007/1/14 22:39:00

支持(530) | 反对(813)

 

    回复:变频器25赫兹长期运行可以吗?

    我遇到一工程因设计时变速箱速比计算错误,导致变频器只能在20Hz以下运行,没有发生以外。但此时必须要注意此单元电气、机械特性是否合理;因普通电机在基频下运行机电特性最佳;变频器也最好设置频率上限限制,以免发生以外。

回复人:稻子 

 回复时间:2007/4/30 13:40:00

支持(654) | 反对(669)

 

    应该没有问题,要看一下你的负载特性

回复人:GAOSHAN726 

 回复时间:2007/5/30 22:10:00

支持(376) | 反对(550)

 

    变频器可使用,电动机最好采用变频器专用电机,或另加散热装置。

回复人:f1x2x3 

 回复时间:2007/8/12 8:40:00

支持(470) | 反对(349)

 

    我个人认为主要看电机负载是否很重?电机发热是否很严重?低速直接影响电机的自散热.

回复人:弓月 

 回复时间:2008/1/3 16:39:00

支持(308) | 反对(369)

 

    主要考虑电机的散热问题,变频器可以在频率范围内正常运行的

回复人:cnkhn 

 回复时间:2008/1/8 10:31:00

支持(308) | 反对(589)

 

    只要电机发热在控制范围就没有问题.

回复人:雨之子 

 回复时间:2008/6/25 8:34:00

支持(302) | 反对(660)

 

    变频器肯定是没有问题,就看电机是不是可以的.如果电机不可以长期在低频下运行,或是运行时发热就不可以了.

回复人:王岚峰 

 回复时间:2009/1/1 19:42:00

支持(284) | 反对(450)

 

    变频器25赫兹长期运行可以吗? 我个人的观点和看法; 第一 电机在工作时,负载工作在505

回复人:fankl2008 

 回复时间:2011/3/25 9:31:00

支持(442) | 反对(585)

 

    电机和散热风扇分开供电的话,是不是可以长期在低频运行了?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳