发表人:枫凌渡 发表时间:2006/8/8 21:06:00  

 

 本栏论题: 请教:该如何接线  [1677]

    请教各位大侠:该如何接线?
    现场共有涡街流量计10台,信号送往PLC,结果PLC的AI卡件不能提供24VDC工作电源,如果用外部的24vDC电源供电,那么三者之间该如何接线,

以下是关于《请教:该如何接线》论题的回复(共1篇)

回复人:hookyboy 

 回复时间:2006/8/14 20:46:00

支持(314) | 反对(343)

 

    回复:请教:该如何接线

    以SIEMENS S7-300 cpu为例:
    流量计正端接+24V(L),负端接plc 的信号正端,即某个M+,PLC的M-接24v负端(N).将软硬件量程设为四线制电流.
    如果还有不明白,可看看siemens网站上的两线制电流信号接为四线制的文章,很清楚.不过是英文的.