    FX3U-4LC参数说明:4通道的温度调节模块(热电阻/热电偶/低电压)
    三菱PLC FX3U-4LC温度控制模块产品规格说明
    1、温度控制
    控制方式:双位控制,标准PID控制,加热和冷却PID控制,串级控制
    控制操作周期:250ms/4ch
    输入点数:4点
    【输入类型】
    热电偶:K,J,R,S,E,T,B,N (JIS C 1602-1995),PLII,W5Re/W26Re,U,L
    测温电阻:3线式Pt100 JIS C 1604-1997(新JIS)、
    3线式JPt100 JIS C 1604-1981(旧JIS)、
    2/3线式Pt1000 JIS C 1604-1997
    低电压输入:DC0~10mV,DC0~100mV
    【测量精度】
    周围温度25℃±5℃:K型热电偶 输入范围500℃以上的情况下、满刻度±0.3%(±1digit)
    周围温度0~55℃:K型热电偶 输入范围500℃以上的情况下、满刻度±0.7%(±1digit)
    测量精的输入种类、输入范围规格是不同的。
    冷接点补偿温度误差:±1.0℃内,当输入值为-100到-150时误差为±2.0℃,
    当输入值为-150到-200时误差为±3.0℃
    分辨率:0.1℃(0.1℉)或1℃(1℉),0.5μV或5.0μV(取决于使用的传感器的输入范围而变化)
    采样周期:250ms/4ch
    外部电阻效应:约0.125μV/Ω(热电偶输入时)
    【输入线电阻】
    3线式:满刻度约0.03%/Ω、1线式10Ω以下
    2线式:满刻度约0.04%/Ω、1线式7.5Ω以下
    输入阻抗:1MΩ或更大
    传感器电流:约0.25mA(测温电阻输入时)
    输入断线后的操作:高刻度
    输入短路后的操作:低刻度
    2、输出规格
    输出点数:4点
    输出方式:NPN集电极开路型晶体管输出
    额定负载电压:DC5~24V
    最大负载电压:DC30V以下
    最大负载电流:100mA
    OFF时漏泄电流:0.1mA以下
    ON时最大电压:1.5V(100mA通电时)
    控制输出周期:0.5~100.0秒
    3、CT输入
    输入点数:4点
    电流检测计:CTL-12-S36-8,CTL-12-S56-10,CTL-6-P-H
    加热器电流测量值:使用CTL-12-S36-8时0.0~100.0A、
    使用CTL-12-S56-10时0.0~100.0A、
    使用CTL-6-P-H时0.0~30.0A
    测量精度:输入值的5%与2A之间的大值(不包括电流检测计精度)
    采样周期:1秒
    4、测量温度范围
    K:-200~1300℃/-100~2400°F
    J:-200~1200℃/-100~2100°F
    T:-200~400℃/-300~700°F
    S:0~1700℃/0~3200°F
    R:0~1700℃/0~3200°F
    E:-200~1000℃/0~1800°F
    B:0~1800℃/0~3000°F
    N:0~1300℃/0~2300°F
    PLII:0~1200℃/0~2300°F
    W5Re/W26Re:0~2300℃/0~3000°F
    U:-200~600℃/-300~700°F
    L:0~900℃/0~1600°F
    低电圧入力:DC0~10mV,DC0~100mV
    Pt100(3线式):-200~600℃/-300~1100°F
    JPt100(3线式):-200~500℃/-300~900°F
    Pt1000(2/3线式):-200.0~650.0℃/-328~1184°F
    5、其它规格
    加热器断线检测:缓冲存储器中警报检测(0.0~100.0A的范围可变)
    外形尺寸H*W*D:90*90*86
    重量:0.4kg
    6、电源规格
    接口单元驱动电源:DC24V +20% -15% 50mA
    CPU驱动电源:DC5V 160mA
    FX3U-4LC http://www.fx-plc.com/fx3uplc/639.html

以下是关于《FX3U-4LC 三菱PLC温度控制模块产品规格说明》论题的回复(共1篇)

回复人:lujunjun 

 回复时间:2020/3/6 13:34:00

支持(189) | 反对(163)

 

    谢谢

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳