发表人:hggteb 发表时间:2007/5/26 19:52:00  

 

 本栏论题: 三菱FX系列PLC编程口通信协议总览   [9228]

    该协议实际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信。
    通讯格式:
    命令 命令码 目标设备
    DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D
    DEVICE WRITE CMD "1" X,Y,M,S,T,C,D
    FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C
    FORCE OFF CMD "8" X,Y,M,S,T,C
    传输格式: RS232C
    波特率: 9600bps
    奇偶: even
    校验: 累加方式(和校验)
    字符: ASCII
    16进制代码:
    ENQ 05H 请求
    ACK 06H PLC正确响应
    NAK 15H PLC错误响应
    STX 02H 报文开始
    ETX 03H 报文结束
   
    帧格式:
    STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)
    例子:
    STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM
    02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H
    SUM=CMD+......+ETX;
    30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h;
    累加和超过两位取低两位
    1、DEVICE READ(读出软设备状态值)
    计算机向PLC发送:
    始 命令 首地址 位数 终 和校验
    STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
    例子:从D123开始读取4个字节数据
    02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
    地址算法:address=address*2+1000h
    再转换成ASCII
    31h,30h,46h,36h
    PLC返回
    STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM
    注:最多可以读取64个字节的数据
    例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据
    02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h
   
    2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值)
    始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验
    STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM
    例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD
    02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h
    PLC返回
    ACK (06H) 接受正确
    NAK (15H) 接受错误
   
    3、位设备强制置位/复位
    FORCE ON置位
    始 命令 地址 终 和校验
    STX CMD ADDRESS ETX SUM
    02h 37h address 03h sum
    FORCE OFF复位
    始 命令 地址 终 和校验
    STX CMD ADDRESS ETX SUM
    02h 38h address 03h sum
   
    PLC返回
    ACK(06H) 接受正确
    NAK(15H) 接受错误
    设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h
   
    说明:
    1.帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。
    2.地址算法上有说明。
    3.累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。
    三菱FX系列PLC编程口通信源代码
    fx_comm.h
    FX系列PLC四种通信模式的特性
      首先讲讲FX系列PLC的通信方式。
      FX系列PLC根据使用的通信模块与协议不同,分为以下四种通信模式:
      1、PLC的N:N通信方式
      2、PLC双机并联通信方式
      3、PLC与计算机专有协议通信方式(无须梯形图,电脑直接读写操纵PLC)
      4、PLC与计算机无协议通信方式(梯形图RS指令方式,可自定义通信协议)
      以下将详细列出各通信模式的特性:
      N:N网络 PLC并联 专用协议计算机连接 无协议通信
    传输标准 RS485 RS485/RS422 RS485/RS422或RS232
    传输距离 500m RS485/RS422:500mRS232:15m
    连接数量 8站 1:1 1:N(N<=16) 1:1
    通信方式 半双工 FX,FX2c,FXon:半双工FX2n: 全双工
    数据长度 固定 7bit/8bit
    校验 无/奇/偶
    停止位 1bit/2bit
    波特率 38400bps 19200bps 300/600/1200/2400/4800/9600/19200
    头字符 固定 无/有效
    尾字符
    控制线 ------
    协议 --- 格式1/格式4 无
    和校验 固定 无/有效
    适用机型 FX2n,FXon FX2n,FX,FX2c FX2n,FXon,FX,FX2c
    FX系列PLC专用协议通信指令一览
    以下将详细列出PLC专用协议通信的指令:
    指令 注释  
    BR 以1点为单位,读出位元件的状态  
    WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值  
    BW 以1点为单位,写入位元件的状态  
    WW 以16点为单位,写入位元件的状态,或以1字为单位,写入值到字元件  
    BT 以1点为单位,SET/RESET 位元件  
    WT 以16点为单位,SET/RESET 位元件,或写入值到字元件  
    RR 控制PLC运行RUN  
    RS 控制PLC停止STOP  
    PC 读出PLC设备类型  
    TT 连接测试  
   
    注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等;
      字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。
    FX系列PLC专用协议通信指令格式详解
     约定说明:
         ENQ为请求标志,ASCII值5,VB中以chr(5)表示;
         ACK为正确标志,ASCII值6,VB中以chr(6)表示;
         STX为请求标志,ASCII值2,VB中以chr(2)表示;
         EXT为请求标志,ASCII值3,VB中以chr(3)表示;
         表格中红色字为需要求和效验的部分;
         和效验为每一项的ASCII值的总和转换成十六进制后区低两位;
         站号、PLC号、元件数量、和效验都是以十六进制表示;
         等待延时为0-150毫秒,以十六进制0H-FH表示,如100ms为AH。
      1、批量读出位元件--BR指令
       格式:
    1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17
    PC侧: ENQ 站号 PLC号 BR 延时 首地址 数量 和效验 ACK 站号 PLC号
    PLC侧: STX 站号 PLC号 数据 EXT 和效验
    9 10 11 12 13 14
       [注] 上述中:1、"PLC号"系统默认为"FF";2、"首地址 "应以十进制表示,如首地址"X0018"表示从X寄存器的第18地址单元开始读取I/O量;3、"数量"表示读取的I/O量个数;4、"和效验"是指从"站号"到"数量"之间的各代码的ASCII码的累加和;5、PLC侧的响应码中"和效验"是指从"站号"到"EXT"之间的各代码的ASCII码的累加和。6、可以读出"X"、"Y"和"M"寄存器的内容。
    例如:要读出站号为0的Fx2n系列PLC的X00到X08共9点的状态值,延时100ms,假设采用Communication Format(D8120)的Format 1 方式::
    注 释: 请求 站号 PLC号 命令 延时 元件首地址 元件数量 和效验
    代 码: ENQ 0 0 F F B R A X 0 0 0 0 0 9 4 2
    ASCII码: 05H 30H 30H 46H 46H 42H 52H 41H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 35H 34H 32H
      您只要将以上兰色部分的代码以字符串形式(VB中可以表示为CHR(5)&" 00FFBRAX00000942")发送到PLC,就会有正确的回应信息,如下:
    注 释: 头 站号 PLC号 元件首地址 尾 和效验
    代 码: STX 0 0 F F 0 0 1 1 0 1 1 0 1 EXT 0 5
    ASCII码: 02H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 31H 31H 30H 31H 31H 30H 31H 03H 30H 35H
      若发送码有误,则有以下回应:
    注 释: 头 站号 PLC号 和效验
    代 码: NAK 0 0 F F 0 6
    ASCII码: 15H 30H 30H 46H 46H 30H 36H
   
    2、批量读出字元件--WR指令
       格式:
    1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17
    PC侧: ENQ 站号 PLC号 WR 延时 首地址 数量 和效验 ACK 站号 PLC号
    PLC侧: STX 站号 PLC号 数据 EXT 和效验
    9 10 11 12 13 14
       该命令使用方法与1(BR)命令相同,不再赘述。
    3、批量写入位元件--BW指令
       格式:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    PC侧: ENQ 站号 PLC号 BW 延时 首地址 数量 写入值 和效验
    PLC侧: ACK 站号 PLC号
    10 11 12
    4、批量写入字元件--WW指令(M寄存器100单元置"1")
       格式:01FFWWAM01000100010C
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    PC侧: ENQ 站号 PLC号 WW 延时 首地址 数量 写入值 和效验
    PLC侧: 05H 01 FF A M0100 01 0001 0C ACK 站号 PLC号
    10 11 12
      请自行分析以上代码。
    请继续关注如何控制PLC的运行/停止。

以下是关于《三菱FX系列PLC编程口通信协议总览 》论题的回复(共15篇)

回复人:hsdjx88 

 回复时间:2007/8/18 16:23:00

支持(715) | 反对(1210)

 

    QQQ

回复人:hzy1818 

 回复时间:2007/9/6 18:33:00

支持(850) | 反对(851)

 

    谢谢

回复人:nieyong 

 回复时间:2007/9/30 19:43:00

支持(710) | 反对(1151)

 

    谢谢了我找了好久了

回复人:hmilykws 

 回复时间:2007/12/5 11:44:00

支持(865) | 反对(793)

 

    谢谢

回复人:zhangwh990 

 回复时间:2009/1/18 1:03:00

支持(639) | 反对(704)

 

    好人,支持!

回复人:zhhgameboy 

 回复时间:2010/3/9 13:07:00

支持(701) | 反对(746)

 

    学习中

回复人:sean_zhong 

 回复时间:2011/7/12 15:56:00

支持(627) | 反对(691)

 

    谢谢

回复人:fuxingzhiy 

 回复时间:2011/9/11 15:33:00

支持(923) | 反对(625)

 

    找了好久了

回复人:fuxingzhiy 

 回复时间:2011/9/11 15:33:00

支持(595) | 反对(647)

 

    谢谢

回复人:fuxingzhiy 

 回复时间:2011/9/11 15:33:00

支持(791) | 反对(707)

 

    顶一下

回复人:fuxingzhiy 

 回复时间:2011/9/11 15:34:00

支持(749) | 反对(2756)

 

    学习中

回复人:清风顽子 

 回复时间:2013/6/20 10:05:00

支持(533) | 反对(849)

 

    学习中
   
   
   
   

回复人:江南的鑫 

 回复时间:2014/10/10 22:48:00

支持(528) | 反对(528)

 

    学习中
   

回复人:18300548582 

 回复时间:2018/3/26 16:00:00

支持(495) | 反对(432)

 

    谢谢

回复人:maqihong 

 回复时间:2019/7/10 20:16:00

支持(339) | 反对(397)

 

    谢谢

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳