 本栏论题: 3RW40软起动器对应不同的版本,故障输出触点95/96/98的状态是什么样的?  [986]

    硬件版本的差别主要分为<=Z06和>=Z07两种
    无控制电压时
    触点95/96为闭点
    触点95/98为开点
    有控制电压时
    触点95/96为闭点
    触点95/98为开点
    故障时
    触点95/96为开点
    触点95/98为闭点
    3Rw4硬件版本在Z07及其以上的
    无控制电压时
    触点95/96为开点
    镪点95 /9为闭点
    有控制电压时
    触点95/96为闭点
    触点95/98为开点
    故障时
    触点95/96为开点
    触点95/98为闭点
    备注:
    硬件版本在EO/以上的3RW40软起动器故障输出触点状态发生7改变,原因在于EO/及其以