注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·过零触发器有什么作用?可控硅的过零触发与移相触发,有什么区别?
·交流电流表的选型问题
·什么是“增安型/本质安全型”电器元件?
·发急张常用的实物电路图
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·常用电气实物接线图(2)
·是印刷上错误还是境界未到。
·数控机床PLC故障诊断与典型实例
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·关于隔离开关的发展趋势
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·热继电器的选择
·电机软启动器的探讨
·PT(电压互感器)、CT(电流互感器)的二次为什么必须接地?
·使用与维修经验集锦
·热继电器的额定电流指的是什么
·固态继电器的技术参数及选用
·配电用断路器的选用
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
常用的热继电器的脱扣器,按相关规定可保证热元件在流过6倍整定电流时10s之内脱扣跳闸。但这是指热继电器处于常态过电流的情况。在设备试车过程中,往往会因电动机频繁起动而造成热元件“累计过热”脱扣。对此,切不可盲目调大整定电流,否则会使热保护在正常运行中失效。 正确的处置方法是:测量出电动机的常态运行电流或按照电动机铭牌所标明的额定电流,将热继电器的脱扣电流整定值整定至与上述电流一致。要注意将电动机频繁起动与电动机不正常运行的过流引起的脱扣器动作区分开来。对于后者,应检查出过流原因并予以排除,也切不可盲目调大脱扣电流整定值。
以下是关于《出现热继电器的脱扣器脱扣跳闸,应如何正确处置?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2009/1/22 10:44:00
支持(342) | 反对(357)
如果你所使用的电机启动时间符合技术规程要求的话,实践中可按该电机1—1.25倍额定电流值整定。供参考。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
FUNV QSH型汽
可控硅电压调整仪
铜铝复合排
脉冲仪
机柜
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳