发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 1:47:00  

 

 本栏论题: 在一个plc高速计数器中能同时实现速度采样和定长动作两个功能吗?  [23470]

    我用的是su-6b,其它的也可以吗?
   
   
   
   
   

以下是关于《在一个plc高速计数器中能同时实现速度采样和定长动作两个功能吗?》论题的回复(共32篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:gddx80 

 回复时间:2005/9/8 19:08:00

支持(1753) | 反对(946)

 

    回复:可以有两个功能

    好象可以,我们以前作过,用的是西门子200的

回复人:quming 

 回复时间:2005/9/8 21:59:00

支持(1080) | 反对(1297)

 

    回复:???,可能吗?

    ???,可能吗?
    不知道你是怎么做到的,高速计数器的工作模式是唯一性的。除非你采用了两个高速计数器。

回复人:gddx80 

 回复时间:2005/9/15 19:57:00

支持(985) | 反对(942)

 

    回复:肯定可以的!

    我们以前做自动收线的时候作的,而且只多了一相信号,读到的数平均那就是速度,而这个参数进行累加那就是可以计长了!当长度到达时进行动作就OK了

回复人:quming 

 回复时间:2005/9/16 9:13:00

支持(1019) | 反对(1044)

 

    回复:讲讲道理!你是不可能讲通的!

    你的方法道理都讲不通!
    测速需要定时将高速计数器的计数数值定时记录、清零。怎么累计。
    定长需要比较,同样要求对高速计数器的计数数值清零。
    可能吗?

回复人:gddx80 

 回复时间:2005/9/22 22:02:00

支持(848) | 反对(949)

 

    回复:肯定是行的,

    测速肯定要在中断里面作,你说是吧?当到达一定的时间后回自动清零,但是你读编码器的时候肯定是产生一个变量,这个变量不一定只能在中断里才可以使用的,在子程序里照样是可以引用,在中断里不能累加,那么在子程序里面呢?????/

回复人:fangjunli 

 回复时间:2006/1/22 12:36:00

支持(1036) | 反对(955)

 

    回复:一个高速计数器不行,一个PLC可以

    一个高速计数器不行,一个PLC可以,因为一个PLC不只一个高速计数器

回复人:quming 

 回复时间:2005/9/23 9:30:00

支持(1298) | 反对(840)

 

    回复:明确回答:肯定是不行的

    1、定时中断用来测速,在中断程序中,可以在清零指令前,加一个HC0的数据保存变量。
    2、定位系统,同样必须采用中断方式,也就是比较中断。比较中断条件具备时,同样要对HC0清零。它和定时中断的矛盾无法调解。
    3、高速计数器的计数值是不能在主程序和子程序中读取累计的。一个扫描周期才能执行一个主程序、子程序循环,而一个扫描周期期间,高速计数器的数值不知道变化多少了,如果累计,定位的精度根本无法保证。

回复人:zsdxzdh 

 回复时间:2005/10/12 13:56:00

支持(958) | 反对(978)

 

    回复:如果在定时中断程序中直接累计呢?(只想讨论一下)

    如果在定时中断程序中直接累计呢?
    我的意识是在定时中断程序中累计,不在主程序和子程序中累计,累计后再清零,这样是否可以呢?
   
    讨论

回复人:quming 

 回复时间:2005/10/14 15:21:00

支持(1296) | 反对(1186)

 

    回复:清零和读取比较,还是问题。定位精度无法保证!

    清零和读取比较,还是问题。定位精度无法保证!
    比较指令放在哪里?清零和累计如何处理。这些必然要影响定位精度。

回复人:dazaxie 

 回复时间:2005/12/15 10:00:00

支持(1154) | 反对(1137)

 

    回复:支持quming的观点!

    一个高速记数器不能同时用两个功能。高速计数属于精密测量。

回复人:gonggei 

 回复时间:2005/6/29 17:53:00

支持(940) | 反对(904)

 

    回复:绝对不能!

    绝对不能!

回复人:fman0215 

 回复时间:2005/6/4 23:40:00

支持(855) | 反对(801)

 

    回复:这样的确很好,长见识

    顶

回复人:MM 

 回复时间:2005/6/3 14:26:00

支持(927) | 反对(788)

 

    回复:不能!每一个PLC高速计数其只能一个功能配置,包括I输入也是专用的!

    不能!每一个PLC高速计数其只能一个功能配置!包括I输入也是专用的!也就是一个光电编码器只能配置一个功能。
    不过可以用两个高速计数器、公用一个A/B相的光电编检测。但实际上也是两个检测点。

回复人:quli 

 回复时间:2005/8/5 2:25:00

支持(815) | 反对(724)

 

    回复:ok!

    ok!

回复人:CAOYANG1 

 回复时间:2005/6/13 4:10:00

支持(1222) | 反对(1118)

 

    回复:定长和测速的两种不同的中断模式,决定了不能采用一个高速计数器

    
    定长和测速,执行的功能不同,决定了高速计数器的工作过程不同。
    定长是根据位置(比较中断)来决定高速计数器的计数值的清零。
    测速是根据时间(定时中断)来决定高速计数器的计数值的清零。
    如何采用同一个高速计数器,岂不乱套了。

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳