 本栏论题: 求助s7-200 226PPI通信问题  [1316]

    我用两个226进行PPI通信,一个做主站,一个做从站,主站用NETR和NERW读写从站的实时时钟,并且分别把对方实时时钟的“秒”信息以BCD格式传送到自身开关量输出字节QB0显示。PPI通信:主站用1口,从站用0口,主站0口用电脑监控
    可是苦于没有网络(总线)连接器,自己做了一个,就是找了两个D型9针口,刚开始是A接A,B接B,实验不行,然后又把+5V和地分别连起来,还是不行,最后没辙把9针全一一对应连起来,还是不行,现在小弟发帖求助各位大侠,到底怎么接才能通信成功呢?
    十万火急!!![

以下是关于《求助s7-200 226PPI通信问题》论题的回复(共1篇)

回复人:george8412 

 回复时间:2009/4/29 19:48:00

支持(334) | 反对(339)

 

    我已经做成功了,硬件上没问题,就是D型9针口A接A,B接B