210,问:两个接触器水平机械连锁,其中一个能否倒着安装?
可以。
211,问:LC1-D0910*、LC1D09106*、LC1D09109*三个型号接触器的有什么区别?
三个型号接触器的区别在于主电路接线端子不同,LC1D0910*接触器是电缆直入式接线端子,连接导线不需处理,直接压接。LC1D09106*接触器是铜排式螺栓接线端子,连接导线端需压接铜/铝线鼻。LC1D09109*接触器是快速插接式接线端子,连接导线端需压接插线鼻。
212,问:XB6按钮最多可有几个触点?
XB6最多可有两个触点
213,问:LC1D115,150,170接触器螺钉安装时,安装孔是多大,选用什么样的螺钉?
接触器上的安装孔是f6.5的椭圆形孔,可选用f6螺钉,螺钉长度大于12mm(安装孔上表面和安装底板的距离为12mm).
214,问:交流接触器LC1-D 与 LC1-K的区别?
LC1-K是小型的接触器,它的体积是LC1-D的70%,电流小于16A (AC-3) ,并且线圈功耗值比较低,另外其附件与LC1-D 不同,例如辅助触点为LA1KN11,LA1KN20等。
215,问:LADT*和LA4DT*U两种延时头的区别是什么?
LADT*是机械式延时模块,安装方式为挂装在接触器或中间继电器上;LA4T*U是电子式的,它相当于一个延时继电器,和接触器是电气连接的,和TESYS系列接触器LC1D09至LC1D38配合使用时,需要选用附件LAD4BB,和TESYS系列接触器LC140至LC1D150配合使用时,可以直接跨接在接触器线圈的两端。
216,问:TeSys系列接触器的侧装触点附件LAD8N**是怎样安装的?
新推出的TeSys系列接触器
3极交流线圈接触器LC1D09**--LC1D38**,LC1D115-D150,以及4极交流线圈接触器LC1DT20-LC1DT40在安装侧装辅助触点模块LAD8N**时,只能在左侧安装LAD8N11(或者LAD8N20,LAD8N02),右侧无法正常安装.这一点与老款D系列接触器不同.
另外,注意:3极或者4极的直流线圈接触器,除LC1D115和LC1D150外均无法安装LAD8N*系列侧装触点!并且直流线圈的LC1D115和LC1D150在左侧安装LAD8N*,这一点与老款D系列接触器不同。
217,问:LC1-D115*7C、LC1D150*7C 和LC1-D170*7C接触器线圈上的控制电路板起什么作用?
这三种接触器的控制线圈由双线圈组成,吸合和释放需要一定的控制过程。这个控制板即用于控制线圈的吸合和释放,用户决不可自行拆除。
218,问:D系列接触器有无交流36V线圈?
国产产品中LC1D09-LC1D95产品有交流36V线圈, 代表字符为CC5(样本上没有)。例:9A 带一常开辅助触头,交流36V线圈的交流接触器型号为LC1D0910CC5C。
超过95A的接触器如果选择交流36V线圈,只能选择进口F系列产品。
219,问:有没有四极可逆接触器?
有,型号为LC2D****4**,LC2F***4**。若无成套产品可订散件,即订两个四极接触器再订一套互锁件,互锁件与三极接触器的相同。
220,问:LC2-F**可逆接触器用户组装时机械联锁为何插接不上?
水平安装的LC2-F**可逆接触器,两个接触器安装在机械联锁的左右,左侧接触器的辅助触点安装组件需拆下装到另一侧。
221,问:交流接触器触点并联如何计算额定电流?
并联后额定电流为原额定电流乘以并联系数,即Ie×K。两极并联时并联系数为K=1.6,三极并联时并联系数为K=2.25, 四极并联时并联系数为K=2.8,此方法只适用于交流不适用于直流。
222,问:LC1接触器能否旋转90°安装?
不能,只允许旋转±30°角。而GV2,CA2,LR2等产品都可旋转90°安装。(接触器安装面与垂直面倾斜度不超过±30°)。
223,问:凸轮开关K1/K2的防护等级是多少?
单孔安装防护等级是IP65,而多孔安装的防护等级只有IP40,要增加附加密封件(KZ65/KZ66/KZ73)才能将防护等级提高到IP65。
224,问:施耐德有一种按钮盒能安装带4副触点的按钮吗?
有。
XB2-B系列的按钮如果安装4副触点则厚度会达到67MM.
法国原装进口的金属材质按钮盒XAP-M15*,XAP-M35*,以上产品的外形厚度为77MM,可以满足4副触点的按钮。
但是,国产的XAL-B*C系列按钮盒的厚度只有51MM,此系列按钮盒明显不适用了。
225,问:什么是接触器?
接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主
|