发表人:dl-niki 发表时间:2009/9/8 12:49:00  

 

 本栏论题: 可替代 CP5611 的ETH-MPI转换器   [10511]

    ETH-MPI转换器 :是大连德嘉国际的一款新产品,它一端连接s7-300/400PLC的MPI编程口,另一端是RJ45以太网接口(是西门子 profinet (tcp/ip)协议接口),上位机WINCC或STEP7 通过普通以太网卡与之相连,使用西门子本身的 TCP/IP协议;
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   
   

可替代

以下是关于《可替代 CP5611 的ETH-MPI转换器 》论题的回复(共50篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:50:00

支持(413) | 反对(431)

 

    ETH-MPI的主要应用是为WINCC提供可靠便捷低价的接口设备
   
    RS232是第一代通讯标准, RS485是第二代通讯标准,(profibus,DP,...都是差分型的),USB 第三代通讯标准,TCP/IP是正兴起的第四代通讯标准(它的抗干扰能力和传输速度最快)
   
    CP5611,CP5613,PC ADAPTER USB,它门在工业通讯上都不是最稳定,我门经常会碰到通讯连接不上,而到处接地线,连接终端电阻.而使用以太网则很轻松搞定,因此ETH-MPI会为越来越多的现场技术人员所欢迎!
    目前该产品正在搞促销,先试用,好用后再付款,否则寄回就可以了事(促销价300元)!
   
    ETH-MPI具体设置请见下面跟贴:
   

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:52:00

支持(395) | 反对(535)

 

    1)连接方式:
    a. 线型:即一台PLC(s7-300/400)和一台上位机(计算机),直接用交叉线(RJ45 网线)相连。参见line.gif
   

可替代


   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   
    b. 星型:即一台PLC(s7-300/400)和两台上位机(计算机),或多台PLC(S7-300/400)和一台上位机(计算机),
    或多台PLC(s7-300/400)和两台上位机(计算机),中间需加以太网交换机,用直联线(RJ45 网线)将交换
    机与各设备相连。参见star.gif
   

可替代


   
    最常见的连接方式是线型,如下图所示:
   

可替代


   
   
   
回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:53:00

支持(334) | 反对(438)

 

    2)ETH-MPI转换器的设置
    ETH_MPI的参数设置是通过IE浏览器来进行设置的,此时与ETH_MPI转换器相连的PLC要上电(注:ETH_MPI转换器是由PLC供电的);同时要将ETH_MPI与计算机用网线连接好[线型用交叉线(RJ45 网线),星型用两条直联线(RJ45 网线)由交换机连接到ETH_MPI和计算机];将计算机IP地址设置为(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1);最后在计算机的IE浏览器中键入192.168.1.222就可进入ETH_MPI的主菜单(如图所示):
   

可替代


    用鼠标点击[参数设置/显示]进入设置画面:
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   
   

可替代

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:53:00

支持(334) | 反对(507)

 

    各参数的详细说明请见下列:
    a.ETH_MPI通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四相不同.
   
    例一:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)
   
    例二:计算机IP(200.156.8.108),掩码(255.255.255.0),网关(200.156.8.1),转换器IP(200.156.8.16)
   
    例三:计算机IP(200.202.9.126),掩码(255.255.255.0),网关(200.202.9.1),转换器IP(200.202.9.18)
   
    注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)
   
    一但转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四相不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH_MPI通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7进行通讯,就会进入ETH_MPI转换器的主菜单中.
   
    当然你也可在该计算机的浏览中键入192.168.1.222也同样会进入ETH_MPI转换器的主菜单(前提条件是:该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH_MPI转换器,其它的ETH_MPI转换器必须从网络中断开)
   
    b.ETH_MPI通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
   
    第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,旦不能与网络中其它MAC相同。
   
    注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同。
   
    以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置:
   
    c.MPI 波特率:
   
    是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI的缺省波特率一般为187.5K, 旦由于对S7-300/400编成时可能改变了MPI的波特率,因此可能要多试几次才能找对波特率,对于MPI接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、19200,对于DP接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、500K、93.75K、45.45K、19200、9600.当然如果你已经知道MPI/DP的波特率,直接选定就行了。
   
    注:强烈推荐用户将PLC(S7-300/400)的MPI通讯波特率设置为187.5K或1.5M,因为这样才能保正较大的通讯负荷和数据刷新的频率,如果在组态S7-300/400时设置低于187.5K的波特率,将不能保证WinCC或STEP7的稳定运行。
   
    d.PLC_MPI站号:
   
    是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)的MPI/DP站号(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI/DP站号的缺省值为2
   
    你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表总线上MPI/DP的实际站号,然后在"参数设置/显示"菜单中将其填入即可。
   
    当然如果你已经知道相连的MPI/DP的站号,可不用查看,直接写入。
   
    e.ETH_MPI站号:是指ETH_MPI转换器本身的站号,它只要不与总线上其它站号相同即可,一般设置为0
   
    f.最高MPI站号:是指MPI/DP总线上允许的最大站号,它可选取四个值(15,31,63,126)
   
    例一:PLC_MPI站号=2 , ETH_MPI站号=0 ,最高MPI站号应选15
   
    例二:PLC_MPI站号=18, ETH_MPI站号=10,最高MPI站号应选31
   
    例三:PLC_MPI站号=56, ETH_MPI站号=1, 最高MPI站号应选63
   
    例四:PLC_MPI站号=10,ETH_MPI站号=108,最高MPI站号应选126
   
   

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:54:00

支持(646) | 反对(377)

 

    3)WinCC的设置
    WinCC中的设置:
   
   
    变量管理-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP-->系统参数-->单元,将“逻辑设备名称”选为:TCP/IP(Auto)-->XXX(计算机的网卡名)
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图
   
   

可替代


    变量管理-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP加入"新驱动程序的连接",名字为NewConnection_1,将其属性打开-->连接参数:S7网络地址: IP地址=ETH_MPI通讯转换器的IP地址,如(192.168.1.10);机架号=0;插槽号=2
   
    之后在NewConnection_1中加入新的变量......
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   
   

可替代


    如果还想连接另一个ETH_MPI通讯转换器,只要再加入NewConnection_2,S7网络地址: IP地址=另一个ETH_MPI通讯转换器的IP地址,如(192.168.1.12);机架号=0;插槽号=2
   
    ......
   
    最多可加32个ETH_MPI通讯转换器.
   
    如果想将以前用MPI定义的变量改为TCP/IP驱动的变量,请先做好备份,然后将MPI-->NewConnection中变量全部选定(用Ctrl+A),鼠标右键-->剪切,选定SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP-->NewConnection_1 鼠标右键-->粘贴
   
   
回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:55:00

支持(509) | 反对(884)

 

    4)STEP7的设置
    A. 在Set PG/PC Interface中选择 TCP/IP (Auto)-> XXX网卡 .
   
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   
   
   

可替代


    B. 在STEP7中的硬件组态里(WH Config),在机架(RACK-300)最后模件相邻的空槽位上加入[CP-300][Industrial Ethernet][cp343-1][CP343-1 PN],并且将CP343的IP地址改成你所设置的ETH-MPI转换器IP地址.[注:这个CP343-1 PN 只是个虚拟的,我们并不需要它,我们的ETH-MPI转换器才是真实的CP343-1 PN ,但如果你不增加此设置,STEP7将阻止你的通讯]
   
   
   
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:
   

可替代


   
回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/8 12:57:00

支持(320) | 反对(518)

 

    ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)
    2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)
   
    3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程),
   
    4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)
   
    默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。
    详见公司网站:www.dl-winbest.cn
   
    QQ:845485524
   
    专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
   
    有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。
   

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/11 12:00:00

支持(346) | 反对(725)

 

    新版本 ETH-MPI PLUS 在set PG/PC 中加入了 MPI驱动,使它与PC ADAPTER 具有完全相同的功能, 既是 cp343-1 pn 又是 PC adapter

回复人:dl-niki 

 回复时间:2009/9/20 12:12:00

支持(350) | 反对(419)

 

    1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)
    2、ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)
   
    3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程),
   
    4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)
   
    默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。
   
    注:因公司主要做工程项目,发票面值均10万以上,故5条以上可开增值税发票,17%税点客户自理,5条以下的亲们,最好自己解决发票问题,感谢配合。
   
    详见公司网站:http://www.dl-winbest.cn
   
    QQ:845485524
   
    专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
   
    有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。
   

回复人:pink2103 

 回复时间:2009/10/29 9:46:00

支持(379) | 反对(400)

 

    新款产品试用中 谢谢

回复人:CICI0 

 回复时间:2009/11/2 10:43:00

支持(614) | 反对(301)

 

    楼主的东西详细,专业,学习了,谢谢~~~

回复人:CICI0 

 回复时间:2009/11/3 9:29:00

支持(782) | 反对(609)

 

    楼主,我想了解一下新产品,,,,

回复人:CICI0 

 回复时间:2009/11/12 9:38:00

支持(355) | 反对(413)

 

    楼主,你的新产品还是保持以前的价格吗?

回复人:pink2103 

 回复时间:2009/11/12 12:22:00

支持(656) | 反对(557)

 

    楼主辛苦

回复人:pink2103 

 回复时间:2009/11/13 9:10:00

支持(371) | 反对(445)

 

    顶...........

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳