⑴启动控制程序
1、手按源水泵1接钮,启动源水泵1,并打开电磁阀1。手按高压泵1接钮,启动高
压泵1, 2 分钟后关闭电磁阀1。一套设备正常行。
注:启动源水泵,(50秒后低压开关如没接收到信号,关闭系统)。
3、设备运行 3 小时后打开电磁阀1,低压冲洗 1 分钟后关闭电磁
阀1、,设备恢复正常行。
⑵关机控制程序
1、手按高压泵1接钮,并打电磁阀1,低压冲洗 2 分钟后关闭高压泵1,延时 1 分
钟,关闭源水泵。
输入点:1台源水泵按钮、1台高压泵按钮、1个低压开关、2个高压开关。
输出点:、1个高低压报警,1个高压报
警,1只电磁阀。
以上请那位大哥帮我用三菱编一梯形图!我还没有入门,想要学习学习
我的邮箱:alier8048@tom.com
|
|
以下是关于《高手请坐(三菱PLC)》论题的回复(共8篇) |
回复:alier8048你好我也是新手,
你有三凌的编程手册吗!!有的话发给我一份好吗??
非常感激!!email:wujiekang@mail.china.com
|
|
回复:手册
手册很多网站上都可以下载,搜索一下久可以拉
|
|
回复:谢谢
⑴输入14点:有手动自动选择开关、源水泵按钮、高压泵按钮、淡水泵按钮、
纯水泵按钮、清洗泵按钮,源水箱中位开关、低压开关,淡水箱高位开关、
低位开关,纯水箱高位开关、低位开关。低压开关、高压开关。
输出7点:源水泵、高压泵、淡水泵、纯水泵、清洗泵。1只电磁阀,高低压
报警合并1个输出点。
⑵自动控制开机程序
1、手按源水泵接钮(源水箱中位开关需接受信号)。打开电磁阀、并启动源
水泵,延时 30 秒,自动启动高压泵, 1 分钟后关闭电磁阀。等淡水箱低位接
受信号后,20分钟后启动淡水泵,等纯水箱低位接受信号后,20分钟后启
动纯水泵,(可以用纯水泵按钮启动与关闭)设备正常运行。
注:启动源水泵,(50秒后低压开关如没接收到信号,关闭整套系统)。
2、设备运行 3 小时后打开电磁阀,低压冲洗 1 分钟后关闭电磁阀,设备恢
复正常。
⑶自动控制关机与重新开机程序
1、纯水箱水位到高位后,关闭淡水泵。淡水箱水位到高位后,并打电磁阀,
低压冲洗 2 分钟后关闭高压泵,延时 30 秒关闭源水泵、电磁阀,设备处于
等待状态。
2、纯水箱水位到低位后, 2 分钟后关闭纯水泵、并启动淡水泵,等纯水箱低位
开关重新接受信号后,20分钟后启动纯水泵。
3、淡水箱水位到低位后, 2 分钟后关闭淡水泵、并打开电磁阀、启动源水泵,
延时 30 秒,自动启动高压泵, 1 分钟后关闭电磁阀。等淡水箱低位开关重
新接受信号后,20分钟后启动淡水泵。设备恢复正常运行。
使用的开关都是自动复位开关(即开关可以开也可以关)
|
|
回复:谢谢啊!
