发表人:烤面包 发表时间:2004/4/24 19:25:00  

 

 本栏论题: siemens的DP网只能挂3个操作站问题解决,我用授权交换!  [2201]

    PROBUS-DP网上只能挂3个操作站,挂第4个时谁先上谁接收数据,另一台连接不上,即4台中只能挂其中任意3台,如何解决,我用step7、wincc、simulation软件授权交换。决不食言!

以下是关于《siemens的DP网只能挂3个操作站问题解决,我用授权交换!》论题的回复(共6篇)

回复人:luximing 

 回复时间:2005/6/27 14:38:00

支持(340) | 反对(359)

 

    回复:CPU型号

    请告诉CPU型号

回复人:wangyupen 

 回复时间:2005/6/8 18:53:00

支持(427) | 反对(355)

 

    回复:这样试一下

    用STEP7软件在CPU属性选项:通信的OP连接数设置为4。

回复人:shatan 

 回复时间:2004/4/25 15:38:00

支持(377) | 反对(326)

 

    回复:地址拨错了,老兄

    地址拨错了,老兄

回复人:ak47 

 回复时间:2004/4/25 14:16:00

支持(331) | 反对(440)

 

    回复:选型问题

    你的DP主站肯定是CPU315或以下,只支持4个连接,其中之一还是编程连接,解决办法:换CPU318或400

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/22 17:06:00

支持(806) | 反对(1092)

 

    profibus dp国内光纤通讯替代方案:
   
    深圳讯记科技有限公司国内首家推出自主研发生产的Profibus dp数据光端机,在功能上完全可以替代西门子的OLm.
    Ci-pf110 pofibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    联系方式:13424258101 郭建群
    常用邮箱:guojq@comark.cn(如果需要详细的资料可以发我邮件,我会及时的回复您)
   

回复人:LG5088 

 回复时间:2015/6/6 16:10:00

支持(200) | 反对(414)

 

    选的哪个型号的CPU? 问题说的不清楚
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳