发表人:xjwangth 发表时间:2010/8/5 0:31:00  

 

 本栏论题: DCS系统安装中解决两个问题的依据?  [5360]

    1、信号控制电缆布线的详细依据或规范?
    根据DL/T5182-2004火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定,7.1.9规定电缆上下分层敷设,而5种信号电缆(TC、RTD、4~20mA、DI、DO)和强电控制电缆必然存在同层敷设,最好采取同层分类排列以保持间距,建议安装调试前出具《信号电缆排列布置图》,按图施工以尽量减弱电磁干扰水平。
    2、电缆屏蔽层接地方式的详细依据或规范?
    电缆屏蔽层一般采用一股多根编麻花辫方式接地,存在三个问题,一是剥线较长带来施工和绝缘困难,二是麻花辫太粗难以接在M6接地螺钉上,现场采取每根都掐除一些铜网的方式带来接触不良的隐患,三是电缆难以固定和新增。我曾采用魏德米勒专用汇流排和压线框解决屏蔽层接地问题,收到较好的效果,却难以说明设计安装部门采用推广。
   

以下是关于《DCS系统安装中解决两个问题的依据?》论题的回复(共4篇)

回复人:lupei 

 回复时间:2011/8/19 14:58:00

支持(1133) | 反对(1047)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
    qq:1455457295
   

回复人:xielongluck 

 回复时间:2016/1/14 22:16:00

支持(1029) | 反对(1003)

 

    不错

回复人:zhao19810921 

 回复时间:2020/4/26 10:16:00

支持(502) | 反对(709)

 

    感谢分享!

回复人:qianyong9 

 回复时间:2022/8/1 5:16:00

支持(424) | 反对(317)

 

    麻花辫接到汇流排上,本来规程规定就要压接专用铜接头。