1、信号控制电缆布线的详细依据或规范?
根据DL/T5182-2004火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定,7.1.9规定电缆上下分层敷设,而5种信号电缆(TC、RTD、4~20mA、DI、DO)和强电控制电缆必然存在同层敷设,最好采取同层分类排列以保持间距,建议安装调试前出具《信号电缆排列布置图》,按图施工以尽量减弱电磁干扰水平。
2、电缆屏蔽层接地方式的详细依据或规范?
电缆屏蔽层一般采用一股多根编麻花辫方式接地,存在三个问题,一是剥线较长带来施工和绝缘困难,二是麻花辫太粗难以接在M6接地螺钉上,现场采取每根都掐除一些铜网的方式带来接触不良的隐患,三是电缆难以固定和新增。我曾采用魏德米勒专用汇流排和压线框解决屏蔽层接地问题,收到较好的效果,却难以说明设计安装部门采用推广。
|