注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·无功功率补偿控制器接线图
·求教:BH-0.66 50I电流互感器是如何安装的?
·变压器的故障分析及处理
·GGD和GCK是什么意思?
·控制柜是否应该具有N线和接地线两个母排
·为何不跳闸?
·A/B相计数(相位差计数)的正确理解!
·征求“PLC单相高速计数判断电机正反向”方案
更多..
党先生工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·浅谈降低设备维修费用
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·怎样提高设计与安装的工作效率
·常用问题1010个
·关于电机保护用热继整定值的说明
·双向可控硅控制线路检修一例
·如何确定选择三相或两相保护热继电器
·热继电器选用一例
·互串零线 害人不浅
·可控硅元件—可控硅元件的工作原理及基本特性
求职:售后服务(中技、技术员)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:售后服务(中技、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
大家好,现在我单位遇见了一个非常棘手的问题就是安装的斯耐德NSE100-250N断路器带动75KW140A的电机只要一合闸断路器就跳闸,而且电机还是空载运行的。是不是在断路器的选型上有问题哦?求各路高手指点。急!急!急!
以下是关于《斯耐德NSE100-250N断路器为什么老是跳闸》论题的回复(共3篇)
回复时间:2010/9/7 22:01:00
支持(421) | 反对(540)
是的,电机启动电流是额定电流的7倍。
回复时间:2011/1/12 14:41:00
支持(553) | 反对(490)
施耐德的产品整体是可靠的,但也不能排除购买了一批次货,毕竟,你买的外国产品都是在国内生产的。如果一直这样,就是产品壳架(也就量选型)有问题,或者产品本身有问题。
回复时间:2013/7/25 17:04:00
支持(428) | 反对(743)
路过
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
徐州西门子断路器,徐
数显电压表
户外高压熔断器
N型ATS开关(二段
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳