发表人:LUOB 发表时间:2005/5/26 2:33:00  

 

 本栏论题: PLC能“死机”吗?  [21032]

    谁遇见过?听说过,但没有见过。

以下是关于《PLC能“死机”吗?》论题的回复(共60篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:gm42 

 回复时间:2005/11/20 20:37:00

支持(762) | 反对(751)

 

    回复:我的西门子plc也死过机

    我的西门子plc也死过机,后来发现是模块的接线有松动的地方,紧固后现象解除。

回复人:yhcome 

 回复时间:2005/11/14 17:46:00

支持(839) | 反对(989)

 

    回复:4楼的同志说得很对

    程序死循环的可能比较,通讯延时也有可能,特别是多台PLC组建网络的情况下,出现可能性非常大,一般使用单位采用已验收的设备,程序出现死循环的可能性非常小

回复人:pjland 

 回复时间:2005/11/6 17:26:00

支持(741) | 反对(828)

 

    回复:会的,

    上次公司采购一批西门子模块,我在一个机架上放
    CPU315-2DP(美国产)和5个AI模块(德国产)
    CPU无故死机,换美国产的AI 模块就没有问题!
    邮件:pjland@126.com

回复人:hznddt 

 回复时间:2005/11/5 14:35:00

支持(860) | 反对(847)

 

    回复:梯形图程序不完善、通讯堵塞原因

    PLC“死机”主要是程序紊乱所致,程序的不完善在某种工况就会出现“死机”——程序无法正常运行
    如果plc外界信号采样使用通讯方式,那么通讯堵塞,cpu无法处理就会造成死机,这和电脑死机一样

回复人:dbg 

 回复时间:2005/10/26 13:08:00

支持(749) | 反对(1094)

 

    回复:概念不清

    搞清概念,死机和死循环是两码事,死机是cpu硬件故障或程序丢失和系统软件出问题造成的,这是一种故障;死循环是用户程序(如梯形图)编制错误造成的用户程序的自我循环,但cpu本身并没有出错,不是故障,用户程序仍正常运行,只是在某一段自我循环不能向下继续运行而已。

回复人:gcanyl 

 回复时间:2006/3/5 15:29:00

支持(982) | 反对(931)

 

    回复:概念不清

    不对吧,死循环肯定报警停机,不信你试试。
    死循环造成报警停机,算不算死机,恩!

回复人:shyboy78 

 回复时间:2005/10/12 15:42:00

支持(704) | 反对(743)

 

    回复:回复:PLC能“死机”吗?

    各位是不是搞PLC编程的啊?我只是一个初搞PLC编程的人,PLC程序死锁很容易实现的,大家还是好好去研究一下PLC的工作方式吧

回复人:shyboy78 

 回复时间:2005/10/12 15:47:00

支持(716) | 反对(813)

 

    回复:PLC能“死机”吗?

    有位同仁认为用跳转指令实现死锁,我是完全赞成的,但我个人认为不需要来回跳转,只要在主程序中用前跳转就可以实现死锁了。

回复人:shyboy78 

 回复时间:2005/10/12 15:37:00

支持(785) | 反对(698)

 

    回复:PLC能“死机”吗?

    那是绝对可能的,我有段时间在使用跳转指令的时候就在思考程序死锁问题,使用跳转指令不当是绝对可能造成死机的。
   

回复人:pipi2809 

 回复时间:2005/9/30 20:41:00

支持(890) | 反对(770)

 

    回复:PLC能“死机”

    错误的程序可使PLC不能正常工作的!

回复人:zhang 

 回复时间:2005/9/18 17:26:00

支持(1408) | 反对(664)

 

    回复:有本事编一个“死机”程序让我看看。别老是忽悠!

    我就不信程序能死机的,有本事编一个“死机”程序让我看看。别老是忽悠!

回复人:utov 

 回复时间:2005/9/5 12:09:00

支持(756) | 反对(759)

 

    回复:想让PLC“死机”很容易!

    方法很多,最简单的方法就是采用跳转指令,让跳转指令来回跳。

回复人:princelxl 

 回复时间:2005/5/28 10:55:00

支持(805) | 反对(924)

 

    回复:分情况而言;

    一种是外界有强电场或磁场,或有高频设备在附近的话,PLC都可能因干扰而死机;
    还有一种主是程序的问题,如程序进入死循环;

回复人:小妖精 

 回复时间:2005/5/28 13:14:00

支持(1035) | 反对(890)

 

    回复:死循环是什么情况?

    能描述一下吗?

回复人:luyisa 

 回复时间:2005/5/27 8:35:00

支持(648) | 反对(945)

 

    回复:没见过

    没见过,但老听说.一般都是听外行人说的,自己做过2年PLC维护,4年电气设计和设备调试,没见过,只有出错碰到N多

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳