变频器基频设置参数的概念
中国工控网站CHINAKONG.COM
一、基频参数的概念
变频器基频参数的示意图如图:
图1
基频以下,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,V/F=常数,适合恒转矩负载特性。
基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合恒功率负载特性。
二、如何设置基频
基频参数设置应该以电动机的额定参数设置,而不能根据负载特性设置,即使电动机选型不适合负载特性,以必须尽量遵循电动机的参数,否则,容易过流或过载。
例如:如果电机的额定工作频率为50HZ,基频应设置为50HZ;如果电机的额定工作频率为60HZ,基频应设置为60HZ;如果电机的额定工作频率为100HZ,基频应设置为100HZ。
如果电动机选择专用的交流变频电机,电机一般都标注恒转矩、恒功率调速范围。如果标注5~100HZ为恒转矩,100~150HZ为恒功率,基频应该设置为100HZ。
二、基频设置的注意点
基频参数直接反映变频器输出电压和输出频率的关系,如果设置不当容易造成电动机的过流或过载。如图2所示。
图2
如图2所示,一台交流电动机的额定工作频率为50HZ,额定电压380V。
如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。
如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
|
|
以下是关于《变频器基频设置参数的概念》论题的回复(共119篇,分8页显示) |
回复:变频器基频设置参数的概念
写的很好,提个小小的应用问题,请不吝赐教。谢谢!
如果使用频率只有10Hz左右,恒转矩负载,那么基频如何设定?会不会烧坏电动机?
|
|
回复:变频器基频设置参数的概念
这是一个经验,值得学习!
|
|
回复:变频器基频设置参数的概念
好文章,基频就是电机频率设置,设置参数时很容易疏忽.
|
|
回复:变频器基频设置参数的概念
我用西门子变频器控制一台南洋电机厂的变频电机时,习掼性地把基频设定为50,(实际为35),导致在95Hz时发生直流母线过电压报警。化了一星期才解决。早看见这篇文章就好了。
|
|
回复:变频器基频设置参数的概念
好,虚心受教啦!!
|
|
回复:我有一个问题想请教,问:变频器反馈和给定信号
变频器单体调试有信号,但和PLC相连就没有反馈,是否软件问题,谢谢!
|
|
回复:大家好
你们好我是一个新手,很希望和大家交流!看了大家的文章真感觉听君一席话省读十年书。请大家多多指教!QQ:281363228
|
|
回复:怎么看V/F的高低?
如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。
如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
能否再解释一下上面的叙述来?谢谢,特别是第二个V/F低?我怎么看不出来?见笑
|
|
回复:变频器基频设置参数的概
有道理,明天试一下!好文章应该得到尊重!
|
|
|