发表人:wangjunjie |
发表时间:2004/6/5 18:42:00 |
|
|
本栏论题: |
请教热电阻温度变送器的量程范围与热电阻关系问题 [20238] |
我是仪表方面的新手,希望大家多多指教!
现有一个问题请教大家:
有一个热电阻型号为pt100,测量的温度范围为0~150度。
欲选一个热电阻温度变送器,看选型手册上有热电阻温度变送器量程范围的选择(0-100,0-200,等),有三个个问题,请教大家:
1.pt100热电阻是不是也有量程范围的选择,如测0-100度温度要用量程范围为0-100的pt100热电阻,测0-200度温度要用量程范围为0-200的pt100热电阻。
2.热电阻温度变送器的量程范围(℃)是一个什么概念,0-150℃和 0-200℃量程范围的热电阻温度变送器测一个温度范围为0~150度pt100热电阻的温度哪一个能测出一个正确的温度?
3.量程范围为0-200的pt100热电阻能否与量程范围为0-300热电阻温度变送器配合,还是只能配量程范围为0-200热电阻温度变送器? |
|
以下是关于《请教热电阻温度变送器的量程范围与热电阻关系问题》论题的回复(共23篇,分2页显示) |
回复:很简单
1、单就Pt100特性来说,不管那种量程范围的热电阻都一样,不同的测温范围,只是相对于不同的热电阻采用的绝缘材料、热电阻构架所适用的温度范围。
2、热阻温度变送器出厂一般是同一精度等级,相对于不同的测温范围,误差也就不同。量程越接近正常温度范围的当然精度越高,不过仪表使用范围一般都保持一定的余量。
3、这一问题和第一个问题相同。
|
|
回复:答复
1.热电阻的量程主要是它的耐温范围,超过该温度热电阻会容易烧断。
2.温变的量程范围主要是与变送输出(4-20mA或1-5V)的对应关系,若量程越小,每一度变化对应的电信号的变化要大些。
3.单对热电阻而言,只要不断,温度升高,对应的电阻就线性增高。
|
|
回复:感谢维克
十分感谢维克的指教,希望以后能继续得到您的指导!
|
|
回复:pt50
1.如测0-200度温度只是要把显示的表重新设定就ok
3.都可以用,只不过精度不一样。
|
|
回复:感谢yang
十分感谢yang的指导,希望以后多多指教。
|
|
差不多看具体场合的经常性温度,再留点余量就OK了。
|
|
1.pt100的温度测温范围一般地在800度以下,
2.测温时有点裕度
3.温度变送器
|
|
PT100电阻体他的测量温度是800度以下,只要不超过这个范围都可以测出来,它的温度表现完全由自身的条件特性所决定,并不分150或200度范围。有这个范围的是变送器的范围和量程。
|
|
1.热电阻的量程主要是它的耐温范围,超过该温度热电阻会容易烧断。
2.温变的量程范围主要是与变送输出(4-20mA或1-5V)的对应关系,若量程越小,每一度变化对应的电信号的变化要大些。
3.单对热电阻而言,只要不断,温度升高,对应的电阻就线性增高。
|
|
1、热电阻PT100测温范围一般是-50—500度,受限的是封装不同耐温不同,可以要求供货商加工到你需要的范围。再高选用热电偶。
2、温度变送器根据你的实用范围来定,设置仪表就行。
3、选型时,可以把热电阻的测温范围定大一些,这要温度变送器就可根据你的实际温度选了。
|
|
感谢维克
