发表人:wang520666 |
发表时间:2006/7/12 18:19:00 |
|
|
本栏论题: |
怎么才能找到星三角的ABC三相啊 [9251] |
我单位有一台96KW 的空压机,烧了以后,厂家缠的,缠好后没有标明ABC三相,它是一台星三角的启动电机,师傅们帮我想想办法.怎么才能找到ABC三相啊!!!!!!!谢谢 |
|
以下是关于《怎么才能找到星三角的ABC三相啊》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
同意晓良的!这种方法才是对的!
|
|
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
使用表计任意找出三个绕组,哪个作为A,B,C都可意,不会影响运行的
|
|
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
你首先用万能表把电机的上下6只端子重新排列一下,上3位不动,按劳1-6,2-4,3-5,三组排列,1-6为C相,2-4为B相,3-5为A相,1-2-3,4-5-6分别接二组电源。如电机反转可将任意两相对调。
|
|
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
你这方法也行得通
|
|
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
用万用表分出三个绕组来,再用万用表和干电池分出三组绕组的的头尾,就可以了,电机的三相都是相对的,你可以设一相为A,其它的B、C相了。就是要分出头尾来。
|
|
回复:怎么才能找到星三角的ABC三相啊
用万用表分出三个绕组来,再用万用表和干电池分出三组绕组的的头尾,就可以了,电机的三相都是相对的,你可以设一相为A,其它的B、C相了。就是要分出头尾来。
顶!!!!!!
|
|
万用表 干电池的使用是根据电磁感应原理来判断绕组的同名端,万用表用电流毫安档,选其中一个绕组连接万用表,在选另一个绕组达接电池的正负级一下,就断开根据指针摆动的及电池的极性判断头尾.
|
|
我是新手,公司让设计一个水泵启动控制柜,同时启动3台18.5KW鼠笼式异步电动机,电网总功率已经定死为60KW,请问直接启动电网能承受住吗,如果不能,星三角启动情况下电网能不能承受住冲击??
急急急!!!
|
|
你TM 的是电工?电机封星,封角 你不会啊? 找首尾头你不会啊?
看样你印记潮的不一般了!回家吃奶去吧!
|
|
|