发表人:deshun2000 发表时间:2004/7/5 0:07:00  

 

 本栏论题: 肯请教高手帮我解决PLC难题哦!  [10131]

    请帮我解决一个关于PLC的问题:
   
    对10台电机的分批自启动PLC程序:
   
   
    要求:1.每台电动机可以单独启动,有自己的保护回路。
    2。电动机手动启动、手动停止。
    3。当电网瞬间失电(短时间0。5秒)电动机的主回路继电器会失压 释 放,为了不影响生产,瞬时失电再来电后电动机自动启动。
    4。自动启动要分批进行,以免减少启动电流对电网的冲击,分成三批,每批之间间隔1。2秒。
   
    疑问:1。如何实现电网失电(PLC也失电)后保持PLC原来的状态。
    2。PLC要判断电网的失电时间,大于0。5秒后不执行自启动。
   

以下是关于《肯请教高手帮我解决PLC难题哦!》论题的回复(共20篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:jiangmink 

 回复时间:2005/6/30 10:06:00

支持(846) | 反对(1082)

 

    回复:plc需要加UPS电源

    plc需要加UPS电源,电压继电器检测电网失电,并配上控制程序控制

回复人:tdf168163 

 回复时间:2005/5/25 9:56:00

支持(875) | 反对(901)

 

    回复:渴求

    本人也碰到这类的系统设计,有哪为高手能写出本要求的程序呢?谢谢

回复人:pejun 

 回复时间:2005/2/26 13:21:00

支持(820) | 反对(1034)

 

    回复:ups电源和电压继电器,就能很好解决你的问题

    1、用ups电源给plc供电,确保没电时,plc正常工作
    2、电压继电器,是用来监测供电情况,将触点送入plc,以便plc判断。
   

回复人:哈哈哈 

 回复时间:2004/7/22 11:27:00

支持(1079) | 反对(882)

 

    回复:1和2就不用说了.3可以在编程时可以定时的存贮运行状态,然后在上电时读取就行了

    就这些

回复人:mzp05 

 回复时间:2004/7/21 11:15:00

支持(859) | 反对(1215)

 

    回复:初学者相互学习

    
    1问:比较容易实现,将要保持的状态字放入PLC的停电保持区域即可.
    2问:外部增加停电延时闭合的时间继电器,并将该触点用于PLC的程序中.
    其时,现在的UPS电源也不贵,给PLC增加一个几百元的UPS电源就能很好解决问题.

回复人:idm336 

 回复时间:2004/7/20 17:34:00

支持(928) | 反对(933)

 

    回复:可以

    1.可使用掉电保持型继电器
    2.可使用系统时钟

回复人:白云 

 回复时间:2004/7/22 11:43:00

支持(793) | 反对(871)

 

    回复:思路不错

    使用系统时钟存在两个问题:
    1.以S为单位,而本问题需要0.5S
    2.电网断电后,PLC内部并没有立即断电
   

回复人:gqnie18 

 回复时间:2004/7/5 11:06:00

支持(839) | 反对(818)

 

    回复:RE

    PLC也失电了,那怎么判断啊!

回复人:tang99021 

 回复时间:2004/7/5 13:12:00

支持(1041) | 反对(854)

 

    回复:*^_^*

    停电了你就=着赔本吧!

回复人:zzzqqqxia 

 回复时间:2004/7/6 16:48:00

支持(1176) | 反对(1034)

 

    回复:好!

    你可以给用一个ups给plc供电啊!

回复人:pipeng 

 回复时间:2006/3/13 7:52:00

支持(1517) | 反对(844)

 

    回复:好!

    同意ups方案,简单。

回复人:jsczzly 

 回复时间:2009/8/20 10:20:00

支持(743) | 反对(731)

 

    用ups应该可以的!

回复人:dongfaming 

 回复时间:2009/12/25 8:39:00

支持(1009) | 反对(725)

 

    我用过UPS,保持可以,继续工作不行,Ups不是必须的,实现上面的功能
   

回复人:bjghhth 

 回复时间:2009/12/27 15:04:00

支持(1005) | 反对(933)

 

    作为管理人经验,只要停电不频繁,不要理睬,除非有强硬领导支持.好好编程,讨论通过为好.想实现此功能PLC没问题.

回复人:daixinwan 

 回复时间:2010/1/3 19:05:00

支持(697) | 反对(679)

 

    用ups时,来电时10台电机会同时启动啊,这个问题怎么办

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳