发表人:ryjf |
发表时间:2005/9/16 6:17:00 |
|
|
| 本栏论题: |
PLC抗干扰一般有几种方法 [12584] |
|
以下是关于《PLC抗干扰一般有几种方法》论题的回复(共25篇,分2页显示) |
|
不知道你们说的软件滤波是不是加延时,主要针对输入时按钮开关的那种
|
|
|
RS485 MODBUS通讯的信号干扰,可以用在PLC两根输出信号线上并接上120欧姆的终端电阻来消除
|
|
|
电源供电---------------加电源滤波器或共模扼流圈(磁环,铁氧体,高磁导率)
走线-------------------信号线和动力分开走线
模拟量输出/输出--------必须采用单端接地,否则可能引起环流。双屏蔽的外层屏蔽可以两端接地
通讯方面---------------必须采用单端接地,否则可能引起环流。双屏蔽的外层屏蔽可以两端接地,如通讯距离长,需要考虑加终端电阻
软件滤波---------------可以在PLC系统参数内设定。各个PLC系统参数不一致,详见PLC手册。
|
|
|