我们有个项目要求判断电机的正反转,电机采用变频调速,要求在PLC里实际反映出来。虽然,用控制变频器的信号可以反映,但想反映出实际速度和方向。
请高手调教一下。 |
|
以下是关于《如何用PLC判断电机的正反转?》论题的回复(共114篇,分8页显示) |
回复:疑问?
1、为什么要A/B计数?
2、为什么取样值有正负之分?
|
|
回复:答复
个人观点,欢迎大家讨论,我认为这个简单道理对大家有帮助!
很多朋友对A/B相计数(相位差计数)存在很大的误区,普遍理解为PLC利用A/B相位差(也就是90度)来计数的。
这可就大错了!
A/B相计数和单相计数从计数方面都是一样的,PLC都是单相计数。
不同点:
1、单相计数在PLC中只能增计数或者减计数,只能选择其一。
2、A/B相计数在PLC中能够根据相序,来决定由哪一相计数,但计数还是单相计数。如果A相超前,PLC就由A相计数,是增计数,采样值由于是增计数,就是正数。如果B相超前,PLC就由B相计数,是减计数,采样值由于是减计数,就是负值。
如果要求判断电机的正反向,就必须采用A/B相计数。因为,plc能够判断决定是A相计数,还是B相计数。PLC采样值就有正负之分。正数自然是正转,负数自然是反转。
|
|
回复:答复
想法很好,很有创意,学得很仔细,细节好.佩服佩服
|
|
回复:喜欢和你打交道,用通俗易懂的语言讲问题,这才是真正的高手!
喜欢和你打交道,用通俗易懂的语言讲问题,这才是真正的高手!
|
|
回复:thank you
thank you,I see,you are good.
|
|
高人呀! 用程式计算方向比用编码器便宜多了,,老板全高兴的,,,但怎样做呀,
|
|
|