发表人:ghhmisshgg |
发表时间:2005/12/4 21:08:00 |
|
|
本栏论题: |
西门子s7-300plc模拟量与整数值的关系 [75528] |
模拟量值0-10v或者4-20mA与整数值的对应关系 |
|
以下是关于《西门子s7-300plc模拟量与整数值的关系 》论题的回复(共77篇,分6页显示) |
1.线性关系,0V-0,10V-27648
2.32768是溢出值
|
|
首先模块上有设置,然后就是27648=10v,建议看看廖常出的书
|
|
其实需要看试用的地方,
对于电压型的模拟块:0v——0,10v——27648
对于电流型的模拟块: 0ma--0, 4ma--5529.6,20ma——27648.
这些都需要进行整定和转换。
|
|
0V--0
10V--27648
4MA--0
20MA--27648
|
|
1.线性关系,0V-0,10V-27648
2.32768是溢出值
西门子模拟量输入/输出模块都保留有一定的裕量!
|
|
|