发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/28 1:40:00 |
|
|
利用变频器(松下电工的VF-7F、1.5KW、380V)做多段速控制(两段速,即高速、低速)。低速即3、4端子短接后的速度,高速即3、4端子+12、13端子短接后的速度,高速可通过P33参数设定,此点没问题。低速通过P09设定,P09即自控方式的选择,包括:0、通过面板的键设定速度;1、通过电位器设定;2、0-5V;3、4-20MA;5、+-10V,如果P09选择0参数,即通过面板的键设定速度,同时把参数P55(下限钳位频率)设定为20HZ。系统运行后低速为20HZ,但如果突然切断变频器电源后再启动,低速段就运行在30HZ了,为什么不是20HZ,面板的按键并未动过。请各位指教,这是为什么?
另:用此系统做定长控制后,长度误差在1厘米左右,各相关参数为:低速段20HZ、刹车频率为19HZ、刹车时间为1秒、制动能力为40(再高就要跳闸),机械的惯量小,未用刹车电阻,如果机械的精度不记,请问FUJI或安川的变频器是否刹车性能高于松下的,或用刹车电阻后精度能否能提高。(注:控制部分是通过高速记数到达指定值后,PLC以中断的方式执行控制,所以足够快,其带来的误差因数可不记)
|
|
以下是关于《位置控制》论题的回复(共27篇,分2页显示) |
|
回复:如果可以低速爬行的话,再加上制动电阻,精度在1mm以内没有问题
|
|
|
回复:不知可否用带电磁离合器的电机!
我们就在用,是ABB做的,只要电机的输出没有多少运动副的话,我想0.1mm应是可能的。
|
|
|
回复:不知可否用带电磁离合器的电机!
我们就在用,是ABB做的,只要电机的输出没有多少运动副的话,我想1mm应是可能的。
|
|
|
回复:位置控制
那是面板控制时设定的频率,如果你需要多步速时的20赫兹,这个频率应为0。
制动的问题你可以选用VLT2815性能要好些。
chglion@hotmail.com <chglion@hotmail.com>
|
|
|
正需要了解
看得有点乱
我用的是mm430
有资料吗
|
|
|
主要产品与服务:
一:松下PLC、变频器、触摸屏、A4系列伺服
二:SUNX(神视)传感器
三:三菱PLC、变频器
四:EVIEW触摸屏、KINCO步进、伺服电机
五:显控触摸屏(3.5寸、4.3寸、5.7寸、7寸、8寸、10.4寸)
六:士林变频器(SE、SS、SC、SH系列)PLC
我们一直从事自动化行业的专用设备的开发和设计、制作,长期以来一直和客户进行配套服务工作,现如今已经完成的设备系统设计制作的有:弯管机系统、灌装机系统、贴标机系统、纺织机械控制系统、测试专机系统、自动门控制系统、全自动包装机系统、节能改造项目、自动化流水线改造等等。
我们的工作流程:
首先根据客户的技术要求,根据客户的设计想法,我们会为客户提供详尽的电、气布局图设备工艺设计图、国内外相关设备最新技术、同行产品优缺点比较、设备配置、备件、包装和售后服务说明设备分项报价单,从设计制作到组装调试,直至最后现场调试完成,客户满意。我们还会全程跟踪为客户解决售后服务的问题。
希望我们携手共进,共同一起成长……
QQ:282944138
手机:13451626818
王锦飞
|
|
|