发表人:alphy |
发表时间:2002/10/23 16:55:00 |
|
|
本栏论题: |
电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换? [51042] |
|
以下是关于《电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?》论题的回复(共89篇,分6页显示) |
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
通过接触器转换在电气行业是很常用的
例如供水方面的一拖多不就是通过接触器转换的吗
假如变频器拖动一台泵工作时,压力不够时,就将变频泵直接通过接触器转入工频,变频器再拖动另一台泵,这不是变频转工频很好的例子吗
工频转变频很少用,这方面不常用的,也不合理,因为工频时电机是全速运转,而转入变频器时,变频器将抑制电机转速,这是不全理的,对变频器不好的
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
假如变频器拖动一台泵工作时,压力不够时,就将变频泵直接通过接触器转入工频,变频器再拖动另一台泵,这不是变频转工频很好的例子吗
有电气原理图吗
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
你好,我是个工控新人,请问你有供水一拖多的图纸吗?就是你回复问题时提到的那个,我想请你发一套给我学习,可以吗?我的邮箱是yuhaifeng7601@126.com
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
可以的,现在有许多例子都市可行的。变频-工频不说了,工频-变频的时候只要设定好转速跟踪启动(一般的都是根据频率从上向下跟踪)是不会有什么问题的。
可行。
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
参考富士FRENIC5000G11S/P11S说明书(PAGE5-17)的商用电切换.
设定数据的输入信号 功能说明
OFF-ON 变频器运行到商用电运行
ON-OFF 商用电运行到变频器运行
在电机不停止的情况下无扰动的切换.须使用其它的功能配合设置.
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
工频---变频切换没必要吧,变频----工频是可以的.
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
在工频——变频切换时是不是要先接通变频端的接触器再起动变频器,变频——工频切换时是不是先停止变频器再切换安全一些呢
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
可以的
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
毫无疑问是可以的,只是相序要相同,同时,必须注意接触器的接通顺序。
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
是啊,只要中间环节有个接触器、继电器隔开变频和工频就可以切换啊。不关电机什么事的
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
关于这个问题,本人以前实践了一次,变频切工频可以,工频切变频不行.
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
我是个菜鸟,我认为行。
|
|
回复:可以的!
我以前做过自动切换的就是用接触器做,就是有一点要注意相位要相同!频率和电压有一点差异还不是太要紧的!!
|
|
回复:带电切换会不会冲击输出模块
我是初学者,我担心变频器正在运行突然短开它的输出端,会不会产生强大的电流冲击输出模块???!!!而且有的说明书还提示不可以在输出端(U,V,W)和电机之间加电磁接触器???!!!
|
|
回复:不可以的
我认为不可以,除非你安装有同步器.
|
|
|