发表人:alphy 发表时间:2002/10/23 16:55:00  

 

 本栏论题: 电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?  [51042]

    
   

以下是关于《电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?》论题的回复(共89篇,分6页显示)

 共6页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:congxiao11 

 回复时间:2006/5/23 17:05:00

支持(768) | 反对(836)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    通过接触器转换在电气行业是很常用的
    例如供水方面的一拖多不就是通过接触器转换的吗
    假如变频器拖动一台泵工作时,压力不够时,就将变频泵直接通过接触器转入工频,变频器再拖动另一台泵,这不是变频转工频很好的例子吗
    工频转变频很少用,这方面不常用的,也不合理,因为工频时电机是全速运转,而转入变频器时,变频器将抑制电机转速,这是不全理的,对变频器不好的
   

回复人:bxcd 

 回复时间:2006/12/8 18:44:00

支持(989) | 反对(745)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    
    假如变频器拖动一台泵工作时,压力不够时,就将变频泵直接通过接触器转入工频,变频器再拖动另一台泵,这不是变频转工频很好的例子吗
    有电气原理图吗

回复人:yuhaifeng 

 回复时间:2006/9/22 12:44:00

支持(822) | 反对(815)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    你好,我是个工控新人,请问你有供水一拖多的图纸吗?就是你回复问题时提到的那个,我想请你发一套给我学习,可以吗?我的邮箱是yuhaifeng7601@126.com

回复人:weijia9625 

 回复时间:2006/5/6 14:10:00

支持(708) | 反对(600)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    可以的,现在有许多例子都市可行的。变频-工频不说了,工频-变频的时候只要设定好转速跟踪启动(一般的都是根据频率从上向下跟踪)是不会有什么问题的。
    可行。

回复人:黄茅老怪 

 回复时间:2006/4/5 23:06:00

支持(645) | 反对(819)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    参考富士FRENIC5000G11S/P11S说明书(PAGE5-17)的商用电切换.
    设定数据的输入信号 功能说明
    OFF-ON 变频器运行到商用电运行
    ON-OFF 商用电运行到变频器运行
    在电机不停止的情况下无扰动的切换.须使用其它的功能配合设置.

回复人:lush 

 回复时间:2006/3/28 17:49:00

支持(738) | 反对(884)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    工频---变频切换没必要吧,变频----工频是可以的.

回复人:zt2006 

 回复时间:2006/3/9 13:16:00

支持(1064) | 反对(1118)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    在工频——变频切换时是不是要先接通变频端的接触器再起动变频器,变频——工频切换时是不是先停止变频器再切换安全一些呢

回复人:9803153 

 回复时间:2006/2/24 16:27:00

支持(600) | 反对(629)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    可以的

回复人:scd3949 

 回复时间:2006/2/24 9:35:00

支持(929) | 反对(963)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    毫无疑问是可以的,只是相序要相同,同时,必须注意接触器的接通顺序。

回复人:ly931226 

 回复时间:2006/2/14 15:43:00

支持(669) | 反对(787)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    是啊,只要中间环节有个接触器、继电器隔开变频和工频就可以切换啊。不关电机什么事的

回复人:文庆 

 回复时间:2005/11/29 17:02:00

支持(649) | 反对(903)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    关于这个问题,本人以前实践了一次,变频切工频可以,工频切变频不行.

回复人:woaixiao 

 回复时间:2005/11/29 14:21:00

支持(836) | 反对(922)

 

    回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?

    我是个菜鸟,我认为行。

回复人:guyi51772 

 回复时间:2005/11/26 14:42:00

支持(610) | 反对(1256)

 

    回复:可以的!

    我以前做过自动切换的就是用接触器做,就是有一点要注意相位要相同!频率和电压有一点差异还不是太要紧的!!
   

回复人:初学 

 回复时间:2005/8/11 18:18:00

支持(802) | 反对(920)

 

    回复:带电切换会不会冲击输出模块

    我是初学者,我担心变频器正在运行突然短开它的输出端,会不会产生强大的电流冲击输出模块???!!!而且有的说明书还提示不可以在输出端(U,V,W)和电机之间加电磁接触器???!!!

回复人:yyzzyyzz 

 回复时间:2005/7/29 21:28:00

支持(707) | 反对(811)

 

    回复:不可以的

    我认为不可以,除非你安装有同步器.

 共6页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。