发表人:zhangpeng |
发表时间:2005/5/22 10:58:00 |
|
|
本栏论题: |
变频器基频设置参数的概念 [76309] |
好文!!!大家看看
变频器基频设置参数的概念
中国工控网站CHINAKONG.COM
一、基频参数的概念
变频器基频参数的示意图如图:
图1
基频以下,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,V/F=常数,适合恒转矩负载特性。
基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合恒功率负载特性。
二、如何设置基频
基频参数设置应该以电动机的额定参数设置,而不能根据负载特性设置,即使电动机选型不适合负载特性,以必须尽量遵循电动机的参数,否则,容易过流或过载。
例如:如果电机的额定工作频率为50HZ,基频应设置为50HZ;如果电机的额定工作频率为60HZ,基频应设置为60HZ;如果电机的额定工作频率为100HZ,基频应设置为100HZ。
如果电动机选择专用的交流变频电机,电机一般都标注恒转矩、恒功率调速范围。如果标注5~100HZ为恒转矩,100~150HZ为恒功率,基频应该设置为100HZ。
二、基频设置的注意点
基频参数直接反映变频器输出电压和输出频率的关系,如果设置不当容易造成电动机的过流或过载。如图2所示。
图2
如图2所示,一台交流电动机的额定工作频率为50HZ,额定电压380V。
如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。
如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
|
|
以下是关于《变频器基频设置参数的概念》论题的回复(共119篇,分8页显示) |
回复:各位好
诸位前辈,我刚大学毕业,专业是自动化,实际知识甚少,
这篇文章让我很激动,有种豁然开朗的感觉,我一定会常来向大家讨教的.
|
|
回复:希望论坛有更多的这样的帖子,太好了
希望论坛有更多的这样的帖子,太好了,收益不浅
|
|
回复:有问题????
是因过载而不能起动,还是因不能起动而过载,
这话我认为还真的好好想想
|
|
回复:好文
真是好文章,让俺有学了一招,原来基频设置还如此重要啊!!!!!这样的好文要多发啊。
|
|
回复:不错!我算遇到对手了.
没想到网络里能遇到这样的对手,
|
|
回复:希望能在论坛中见到更多的理论联系实际的文章
实际工作中,见到不少设备制造厂的电气技术人员在这个问题上设置错误。例如有些人把基频设置得和最高频率或频率上限一样,显然是不对的。
希望能在论坛中见到更多的理论联系实际的文章。
|
|
回复:我以前就是这样设置的
我以前就是这样设置的,幸亏最大值也是50hz
|
|
|