    变频器基频设置参数的概念
   
    中国工控网站CHINAKONG.COM
   
    一、基频参数的概念
   
    变频器基频参数的示意图如图:
   
   

变频器基频设置参数的概念


   
    图1
   
    基频以下,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,V/F=常数,适合恒转矩负载特性。
   
    基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合恒功率负载特性。
   
    二、如何设置基频
   
    基频参数设置应该以电动机的额定参数设置,而不能根据负载特性设置,即使电动机选型不适合负载特性,以必须尽量遵循电动机的参数,否则,容易过流或过载。
   
    例如:如果电机的额定工作频率为50HZ,基频应设置为50HZ;如果电机的额定工作频率为60HZ,基频应设置为60HZ;如果电机的额定工作频率为100HZ,基频应设置为100HZ。
   
    如果电动机选择专用的交流变频电机,电机一般都标注恒转矩、恒功率调速范围。如果标注5~100HZ为恒转矩,100~150HZ为恒功率,基频应该设置为100HZ。
   
    二、基频设置的注意点
   
    基频参数直接反映变频器输出电压和输出频率的关系,如果设置不当容易造成电动机的过流或过载。如图2所示。
   
   

变频器基频设置参数的概念


   
    图2
   
    如图2所示,一台交流电动机的额定工作频率为50HZ,额定电压380V。
   
    如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。
   
    如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
   

以下是关于《变频器基频设置参数的概念》论题的回复(共119篇,分8页显示)

 共8页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:小不点 

 回复时间:2005/7/28 18:00:00

支持(964) | 反对(1049)

 

    回复:变频器基频设置参数的概念

    不错,不错,

回复人:tian0208 

 回复时间:2005/7/19 17:36:00

支持(945) | 反对(1022)

 

    回复:

    一篇好文章,希望能够看到更多的好文章

回复人:weixian27 

 回复时间:2005/7/16 16:15:00

支持(1134) | 反对(980)

 

    回复:不错

    一篇不错的文章,受益菲浅.

回复人:亚冲 

 回复时间:2005/7/2 19:55:00

支持(1094) | 反对(1422)

 

    回复:各位好

    诸位前辈,我刚大学毕业,专业是自动化,实际知识甚少,
    这篇文章让我很激动,有种豁然开朗的感觉,我一定会常来向大家讨教的.

回复人:杨安志 

 回复时间:2005/6/26 10:07:00

支持(872) | 反对(1255)

 

    回复:希望论坛有更多的这样的帖子,太好了

    希望论坛有更多的这样的帖子,太好了,收益不浅

回复人:mengfanyin 

 回复时间:2005/6/26 11:01:00

支持(860) | 反对(2936)

 

    回复:有问题????

    是因过载而不能起动,还是因不能起动而过载,
    这话我认为还真的好好想想
   

回复人:jiangjq 

 回复时间:2005/6/23 11:26:00

支持(1044) | 反对(900)

 

    回复: 好文章

    真是好文章 顶一下

回复人:yang_l007 

 回复时间:2005/6/19 9:48:00

支持(1501) | 反对(866)

 

    回复:回复

    顶了,楼主真是高手呀

回复人:流沙河 

 回复时间:2005/6/18 22:03:00

支持(904) | 反对(1316)

 

    回复:好文

    真是好文章,让俺有学了一招,原来基频设置还如此重要啊!!!!!这样的好文要多发啊。

回复人:大哥 

 回复时间:2005/5/31 1:38:00

支持(1218) | 反对(918)

 

    回复:不错!我算遇到对手了.

    没想到网络里能遇到这样的对手,

回复人:rys826 

 回复时间:2005/5/24 9:22:00

支持(824) | 反对(897)

 

    回复:希望能在论坛中见到更多的理论联系实际的文章

    实际工作中,见到不少设备制造厂的电气技术人员在这个问题上设置错误。例如有些人把基频设置得和最高频率或频率上限一样,显然是不对的。
    希望能在论坛中见到更多的理论联系实际的文章。

回复人:王寒 

 回复时间:2005/6/13 7:41:00

支持(802) | 反对(853)

 

    回复:我以前就是这样设置的

    我以前就是这样设置的,幸亏最大值也是50hz

回复人:蒋晓军 

 回复时间:2005/5/23 14:52:00

支持(903) | 反对(826)

 

    回复:不错!也顶一下!

    

回复人:zhuyujun 

 回复时间:2005/5/22 16:10:00

支持(1005) | 反对(852)

 

    回复:好文!顶一下!

    

回复人:shangfang 

 回复时间:2006/3/5 21:45:00

支持(948) | 反对(1095)

 

    回复:好文!顶一下!

    very good!

 共8页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳