发表人:chuxuezhe |
发表时间:2005/2/14 13:45:00 |
|
|
本栏论题: |
请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗? [69334] |
|
以下是关于《请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
可以的但是不精确
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
不可以的,你只有换一支双芯点阻.一对一接.
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
不行,并接会分流,4-20mA到数控表不准确。除非用两个温度变送器。
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
可以的,现场来的温度信号经安全栅后在经过电流分配器后就被分成两路相同的4-20mA的电流信号,但是精度会受到影响.
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
要不采用双芯要不采用温度变送器串并接都可以。
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
可以的,现场来的温度信号经安全栅后在经过MTL的312电流分配器后就被分成两路相同的4-20mA的电流信号
|
|
回复:可以
应该是可以的,因为热电偶只是用如铂等热敏金属材料制成,作为惠斯登电桥中的一臂,计算电路根据电桥上电压或电流的变化值算出实际温度,若两个温控器的工作电源不是共地应该没问题,虽然它们是叠加在一个回路工作但是对各自的电源来说是隔立的
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
longtaitou的回答正确。
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
热电偶可以,热电阻不行。
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
支持
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
楼主是搞小发明的,为什么要这样做呢,你可以把你实验说给我听下的吗?我给你意见.
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
一般来说,不兴,信号抗干扰能力差。
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
用温度变送器可以实现
|
|
回复:请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?
要看被测体是什么状态,液态?气态?固态?还要看用什么温控器。
|
|
|