发表人:alphy |
发表时间:2002/10/23 16:55:00 |
|
|
本栏论题: |
电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换? [51047] |
|
以下是关于《电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?》论题的回复(共89篇,分6页显示) |
回复:电机从工频——变频器没有问题,变频器——工频好像有点问题,说不清,那位高手谈谈!
|
|
回复:电机从工频——变频器没有问题,变频器——工频好像有点问题,说不清,那位高手谈谈!
变频器——工频时要先停止变频器输出再用接触器切换
|
|
我也很想知道可以不可以,我现在也急需解决这样的问题,既是在变频和工频间切换,我看了三菱变频器的说明,似乎有一个端子可以实现这个功能,但是好像还要注意什么,因为这种操作可能把变频器烧坏(这样可是不好,嘻嘻,会损失很所银子呢!),的确象上面有位大侠说的,要接一接触器,但是好像有直流跟交流的区别。哎,总之,目前还是不很清楚,那三菱的说明书写的很隐讳了,看起来模棱两可,真是的,得跟各位大侠好好讨论,如果有谁有好的经验,麻烦传授,不胜感激!
|
|
回复:和我担心的一样
我是初学者,我担心变频器正在运行突然短开它的输出端,会不会产生强大的电流冲击输出模块???!!!而且有的说明书还提示不可以在输出端(U,V,W)和电机之间加电磁接触器???!!!所以我设计的时总是留足够的切换时间.
|
|
回复:可以但应该注意几点!
在从变频切换到工频之前应让变频器停止运行(通过PLC控制中间继电器的开断来控制),在停止后在切换到工频啊!
|
|
回复:不错.
切换可以,相位必须一至,两个接触器不能同时接同,要互锁,工频到变频时变频器要速度追踪,变频到工频时要先变频惯性停车(变频器停止输出即可),冲击太大对变频不利。
|
|
一般来说是可以的,电机功率最好不超过30KW,否则需要过零检测
|
|
我们的315KM电机的变频器就可以从变频到工频切换, 是在达速后的几秒后切换的。(可以延长我们的变频器的寿命,呵呵,对电机有些残忍啊。)
工频到变频就没有试过了。
|
|
工频到变频,关键是交流电的三要素,须采用相位跟踪.锁相技术等.较麻烦!!!
|
|
变频---工频我们经常做,最大的做到110KW,但是 工频---变频我们还没有做过,楼上的说可以用速度跟踪这个功能实现,不知道有没有试过?
|
|
|