是并接吗?
没见过,可靠性有保障吗?我主要涉及电站电气,在这个专业没见过。
那位仁兄用过?
|
|
hehe,有的热电偶本身就是两路输出的,完全可以接两个仪表,不影响精度
|
|
数显表.电位差计没有问题,如果是动圈表,要是没有信号放大器的不行,误差太大.
|
|
呵呵 果然是精品帖 既然有好多人都经过实际的操作,有说能连接,也有持反对意见的,这样肯定存在问题了
我也发表一下:首先要看你输出的是电流抑或电压信号你再选择连接的方式
如果有人要做这样的实验或是工程改造,我公司可以提供技术支持.
上海皓鹰测控技术有限公司
www.haoyingsensor.com
王青伟 15900748188
PS:大家可以叫我 MARK!
|
|
一只热电阻可以接一个变送器输出两路一路1-5V,一路4-20mA可以分别接两块表精度也不受影响。
|
|
这样的接法是可以的,但不能进行精度测温,但用于什么样的控制系统,就会有什么样的控制效果,我们都不能凭想像来说明某些问题和一些异常的故障.
|
|
这个问题问得很含糊。主要看你是处于何种目的与要求。就像有线电视一样,不用分配器也可以同时供几台电视机使用,最多效果不很理想。用了分配器效果就明显的好。所以最好用双芯的或双支的。
|
|
一个温度表,采用直接蒸汽加热和间接蒸汽加热两种加热和控制方式,采用一个热电阻和一个温控表可以控制吗?
|
|
热电偶是可以的。它的内阻极低,是电势信号,而表的内阻比较高,所以不影响精确度,再接5个也是可以的。如果换成热电阻接2个就不行,表是恒流输出,接2个势必改变通过热电阻的电流,肯定不准了。
|
|
|