发表人:alphy |
发表时间:2002/10/23 16:55:00 |
|
|
本栏论题: |
电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换? [51043] |
|
以下是关于《电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?》论题的回复(共89篇,分6页显示) |
高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 周生★
--------------------------------------------------------
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
QQ:893884513
E-mail:893884513@qq.com
电话:135-4412-3655(深圳)
|
|
变频器不充许工作时断开输出端与电机的连接。可以先停变频器(用数字输入控制)然后再切换到工频,工频切换到变频器没有什么意义
|
|
这要看你用在什么。比如说在恒压供水就好用的,在别的上最好还是要用一个切换开关的。比如说变频有故障的时候,可以切换到工频用,
|
|
如果电动机容量较小,变频切工频用接触器可以切换,但是就算容量再小也会有一定冲击,都会使电机折寿。如果是电机容量较大则有非常大的概率造成电机的冲击,甚至因冲击电流过大损坏设备或跳闸。这种情况下要想切换光靠接触器简单切换时完全多不到的。这个时候必须采用控制装置,保证电机与电源相位角在一定范围内。反之工频切变频则不可以,变频调速器不能承受切换冲击。我这段时间在做我们公司一项专利产品“SID-2AM交流电动机双向电源切换控制器”的调研推广工作,因此对于这方面的情况也了解了一些
|
|
实际上很难,建议最好还是不要做这种切换。变频转工频对电机和机械的冲击损害可能会很大,而工频转变频可能就是灾难性的,不但电机和机械,更有可能损害变频器。这一切的根源主要还在于相位和频率的不同步,有时候冲击电流是很大的。
|
|
|