发表人:zhangpeng 发表时间:2005/5/22 10:58:00  

 

 本栏论题: 变频器基频设置参数的概念  [76311]

    好文!!!大家看看
   
   
    变频器基频设置参数的概念
   
    中国工控网站CHINAKONG.COM
   
    一、基频参数的概念
   
    变频器基频参数的示意图如图:
   
   

变频器基频设置参数的概念


   
    图1
   
    基频以下,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,V/F=常数,适合恒转矩负载特性。
   
    基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合恒功率负载特性。
   
    二、如何设置基频
   
    基频参数设置应该以电动机的额定参数设置,而不能根据负载特性设置,即使电动机选型不适合负载特性,以必须尽量遵循电动机的参数,否则,容易过流或过载。
   
    例如:如果电机的额定工作频率为50HZ,基频应设置为50HZ;如果电机的额定工作频率为60HZ,基频应设置为60HZ;如果电机的额定工作频率为100HZ,基频应设置为100HZ。
   
    如果电动机选择专用的交流变频电机,电机一般都标注恒转矩、恒功率调速范围。如果标注5~100HZ为恒转矩,100~150HZ为恒功率,基频应该设置为100HZ。
   
    二、基频设置的注意点
   
    基频参数直接反映变频器输出电压和输出频率的关系,如果设置不当容易造成电动机的过流或过载。如图2所示。
   
   

变频器基频设置参数的概念


   
    图2
   
    如图2所示,一台交流电动机的额定工作频率为50HZ,额定电压380V。
   
    如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。
   
    如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
   

以下是关于《变频器基频设置参数的概念》论题的回复(共119篇,分8页显示)

 共8页  第6页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:锋仔 

 回复时间:2009/1/18 10:56:00

支持(828) | 反对(1296)

 

    这相对而然的,调基频是可以检测比电机大几级的变频器的故障的!如只有1。5KM的电机,要检测5。5KW的变频器把基频降低可以模拟起动电流!从而知道在实际应用会出现哪些问题了!我就是这样试的!几好的

回复人:笑谈 

 回复时间:2009/2/28 17:03:00

支持(598) | 反对(670)

 

    非常好,谢谢楼主

回复人:liufn-3288 

 回复时间:2009/3/14 23:42:00

支持(606) | 反对(683)

 

    初入行道,多谢赐教!

回复人:imis1860 

 回复时间:2009/3/26 11:01:00

支持(724) | 反对(658)

 

    呵呵

回复人:向天再借五百年 

 回复时间:2009/4/22 13:39:00

支持(889) | 反对(620)

 

    好文章,顶一下

回复人:付旭康 

 回复时间:2009/5/25 18:53:00

支持(691) | 反对(1329)

 

    对于西门子变频来说基频所对应的设置代码是什麽

回复人:云上 

 回复时间:2009/5/26 23:01:00

支持(620) | 反对(577)

 

    多谢指教。谢谢高人

回复人:longaijun 

 回复时间:2009/7/3 20:12:00

支持(651) | 反对(697)

 

    写的很深刻!谢谢.又学了一点!

回复人:gjz084 

 回复时间:2009/7/21 15:21:00

支持(714) | 反对(737)

 

    写得好!顶

回复人:xt09151979 

 回复时间:2009/7/31 22:11:00

支持(1155) | 反对(800)

 

    不错,值得学习。

回复人:2009wfl 

 回复时间:2009/8/22 21:05:00

支持(601) | 反对(594)

 

    o ,现在才知道他们调试的厂家是这样搞的啊==

回复人:Yutm 

 回复时间:2009/8/29 23:14:00

支持(593) | 反对(757)

 

    概念清晰

回复人:qianghai 

 回复时间:2009/9/17 10:00:00

支持(558) | 反对(756)

 

    好文,顶了

回复人:hcl1106 

 回复时间:2009/9/22 20:21:00

支持(774) | 反对(907)

 

    ding

回复人:zy740827 

 回复时间:2009/10/6 13:30:00

支持(631) | 反对(520)

 

    写的好!!!

 共8页  第6页   首页  末页   页次: 2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳