发表人:cxmcxm0205 |
发表时间:2002/6/19 18:08:00 |
|
|
本栏论题: |
谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!! [84392] |
我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
我们厂的380kw透平就单独用一台800kva的变压器直接启动
|
|
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
这要看他的启动方式!
如果他是采用变压器+电动机组同时启动,且电网供电等级为10KV或以上等级,的确是允许直接启动!!!
例如:我司的大型球磨机,功率2500KW,电机供电电压6.3KV,配接35KV/6.3KV变压器,启动时电机与变压器为一个整体不断开,直接采用35KV的真空断路器直接启动。
|
|
回复:你在吹什么?你有算过250KW的电机直接启动的电流有多大吗?你懂电工学吗?
不要随便怀疑。在电站容量许可情况下,主要看设备负载特性及启动是否要求平稳无冲击。
|
|
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
这位兄台得对28OKW直接启动也见过,是在东莞 一家纸厂。
|
|
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
你说的是高压电机吧
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
如果变压器的容量足够,而且有电容补偿的话,55kw也可以直接启动。
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
同意楼上,如果变压器容量很大,55KW用Y-△起动就可以了!毕竟软起动造价高。还要看负载性质。
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
要根据变压器容量的大小,一般90KW以上可以考虑用软启动器.
|
|
回复:同意楼上
同意楼上,如果变压器容量很大,55KW用Y-△起动就可以了!毕竟软起动造价高。还要看负载性质。
|
|
回复:软启动也不贵呀!!1
现在有好多国产的软起,价格和星三角柜子差别不是很大,安装要简单得多.一般可以把起动电流限在3倍以下.
|
|
回复:软启动也不贵呀!!1
我冒昧的问一下什么叫软启动
它和变频器,星三角启动区别
|
|
回复:软启动也不贵呀!!1
大家谁知道3300V800KW的大功率的电机的软启动最经济实惠的方法是什么
|
|
从节能降耗的角度来讲,稍微大一点的,比如45KW以上的建议使用!对电器元件,机械元件都会有好处的,也就是大功率负载和发动机连接要用柔性联轴器一样的道理!
|
|
看你的供电变压器容量。电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动(软启动也是一种降压启动)。否则,有可能引起同变压器供电的其它电机工作异常。
看电动机所带的机械是否需用缓慢升速
|
|
上面一些仁兄说得很好,采用什么起动方式应与供电网容量有关。
|
|
|