发表人:cxmcxm0205 发表时间:2002/6/19 18:08:00  

 

 本栏论题: 谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!  [83946]

    我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
   
   
   

以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示)

 共10页  第7页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/18 0:35:00

支持(422) | 反对(472)

 

    你的供电变压器容量。电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动(软启动也是一种降压启动)。否则,有可能引起同变压器供电的其它电机工作异常。
    看电动机所带的机械是否需用缓慢升速

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/18 0:38:00

支持(425) | 反对(638)

 

    节能降耗的角度来讲,稍微大一点的,比如45KW以上的建议使用!对电器元件,机械元件都会有好处的,也就是大功率负载和发动机连接要用柔性联轴器一样的道理!

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/18 0:40:00

支持(633) | 反对(930)

 

    稍微大一点的,

回复人:yjj9887 

 回复时间:2007/7/18 0:41:00

支持(667) | 反对(502)

 

    则,有可能引,

回复人:qiuzhu23 

 回复时间:2007/7/29 10:03:00

支持(574) | 反对(580)

 

    上面一些仁兄说得很好

回复人:kldjk 

 回复时间:2007/7/31 14:42:00

支持(498) | 反对(505)

 

    我认为需从两个方面来考虑:1是否需要对电机及机械部分作保护.2对电网冲击是否大.如果经济条件允许还不如加装变频器,既可保护又可调速.

回复人:gary777 

 回复时间:2007/8/18 10:11:00

支持(573) | 反对(703)

 

    1.需要视前端的变压器容量
    2.一般地37KW的大电机可用软启动器
    3.注意软启要好坏区分,国外的SIEMENS,ABB,施耐德,三菱等;国内的主要有华为等

回复人:wang520666 

 回复时间:2007/9/13 23:05:00

支持(930) | 反对(945)

 

    一般55KW最好用上软器,那要看你电网上能承受的电流是多少了,软器是为了减小启动电流以免发生事故,用软启动器的关键是要看自己工程的电网容量以及自己的负载情况,其实还是主要是在于对于自己的电网的冲击,不过因为考虑负载而安装软启的工程也是很多的。我接触过4KW的电机使用的,这就不是考虑对电网的冲击了,主要是自身负载的因素了。现在我的试验室里的电机110KW,75KW的电机也有软启,但是它主要是考虑对于电网的冲击了,而且还能够很好的保护自己设备,不光光是电气设备还有机械设备呢 我认为这不是电机大小的问题,而是你的电机所在的母线系统能承受多大的电流,也就是说,电机启动的时候,启动电流是额定电流的4-7倍,这个电流如果能将母线的进线开关顶跳时,这台电机就应该加软启动器。我所见过的软件启动器有控制55KW、160KW、280KW

回复人:tian0208 

 回复时间:2007/9/29 15:18:00

支持(383) | 反对(872)

 

    根据低压进线开关或变压器的容量选择,看负载特性,有的负载要求快起快停就不可以,大多风机和泵用软起的.

回复人:dengjianhu 

 回复时间:2007/10/1 10:13:00

支持(493) | 反对(573)

 

    主要考虑对电网的电流冲击和本身的负载特性

回复人:建强崔 

 回复时间:2007/10/8 14:26:00

支持(568) | 反对(532)

 

    学习了.....

回复人:yffshun365 

 回复时间:2007/10/16 22:42:00

支持(429) | 反对(518)

 

    同意

回复人:fdm 

 回复时间:2007/11/15 16:09:00

支持(751) | 反对(456)

 

    一般来讲7.5kw以上就要采用降压起动.但具体要看实际情况

回复人:shm8888168 

 回复时间:2007/11/30 0:23:00

支持(663) | 反对(549)

 

    主要以设计电路的承载能力和变压器的容量,容量稍小的7.5kw以上就要采用降压起动,软启对电网的冲击较小,对同一路其他设备对电压波动要求较高的11kw以上就要使用了。还要考虑成本啊

回复人:中海电工 

 回复时间:2008/1/13 9:40:00

支持(1471) | 反对(484)

 

    软起是一种降压启动,没有明确的功率定位主要是依靠自己公司的经济状况我们公司的一般电机在55KW往上一般采用软起或者变频,低于的一般采用星三角

 共10页  第7页   首页  末页   页次: 3  4  5  6  7  8  9  10      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳