huhaish1大哥分析非常正确,我在补充一点!
huhaish1大哥可能用西门子PLC多了,认为技术人员习惯于高电平有效接法。我不赞同这一点,我认为技术人员习惯于将接近开关的OUT端接入PLC输入点。而对PLC输入点低电平和高电平的概念非常模糊。
个人认为:
1、pnp适合高电平有效接法的PLC,比如西门子系列。
2、npn适合点电平有效接法的PLC,比如三菱系列
|
|
现在的PLC输入端都能接成NPN和PNP形式,也称作漏型输入和源型输入。
|
|
我一直用三菱的和欧姆龙的PLC,光电开关NPN和PNP也都用过,主要是看com端怎样接。
|
|
PNP 和NPN 是输出电平的高或低了,其实有些传感器可以设定的,
|
|