发表人:feitian281 发表时间:2011/1/19 9:33:00  

 

 本栏论题: 急急急!求助:模拟量程序不能按照设计实现  [1547]

    大家好,请教大家个问题。我设定在120度,q0.0输出停止,为什么不能实现?我在仿真软件上调试一切正常,大家帮我看看这个程序,谢谢啦!
   
    AIW0为温度传感器输入值(传感器输入值为0到5v,对应的温度值范围为-20到500度)。 计算公式:输出=输入*520/32000-20
    网络1
    LD SM0.0
    ITD AIW0, VD0
    AENO
    DTR VD0, VD4
    AENO
    MOVR VD4, VD8
    AENO
    *R 13.0, VD8
    AENO
    /R 800.0, VD8
    AENO
    -R 20.0, VD8
    网络2
    LDR>= VD8, 120.0
    EU
    = M0.0
    网络3
    LD I0.0
    O Q0.0
    AN I0.1
    AN M0.0
    = Q0.0
   

以下是关于《急急急!求助:模拟量程序不能按照设计实现》论题的回复(共3篇)

回复人:qikuo 

 回复时间:2011/1/19 11:30:00

支持(320) | 反对(353)

 

    网络3多余,网络2中EU=q0.0

回复人:qikuo 

 回复时间:2011/1/19 11:33:00

支持(269) | 反对(512)

 

    数据转换应该是0-5V——0-32000——0-520,再减去20

回复人:feitian281 

 回复时间:2011/1/19 12:21:00

支持(434) | 反对(557)

 

    我是想用M0.0来控制q0.0。启动I0.0后,q0.0进行工作,当温度达到设定值120度的时候,M0.0导通,那么M0.0的常闭触点会断开,q0.0也就停止工作,这是我的设计思路。
    我的计算公式是按照:0-5V——0-32000——-20-500,计算公式:输出=AIW0*520/32000-20,感觉对着呢
    请大家帮忙分析一下,谢谢!