发表人:leebt 发表时间:2005/5/27 8:07:00  

 

 本栏论题: 请教利用RSLOGIX500来编制水厂滤池反冲程序?RSVIEW来做人机界面?  [2364]

    本人有RSLOGIX500的软件,想制作一条可以实现滤池自动/手动反冲的程序,请大家帮帮忙。
    1.本厂有六个滤站,三台反冲泵,两台风机,两台压缩机(一般只开一台,另一台备用)
    2.每个滤站都有一个进水阀,滤后出水阀(按水位来可调节出水量的大少),反冲洗水阀,反冲洗气阀,排气阀,排水阀,所有的阀门都是气动。
    3.反冲洗过程是:关进水阀-全开滤后出水阀(等降到一定水位)-全关滤后出水阀-开排水阀-开反冲洗气阀-开鼓风机(2分钟后)-开反冲水阀-开反冲泵(3分钟后)-关鼓风机(10秒后)-关反冲洗气阀-开排气阀-开另一台反冲洗水泵(2分钟后)-关第一台反冲洗水泵(30秒后)-关第二台水泵-关反冲洗水阀-关排气阀-开进水阀
    4.过滤为自动过滤,当反冲完毕后侧自动回到过滤状态,并且可以实行强制自动反冲,手动反冲。
    请各位高手帮帮忙,因为此项作业实在太难做了。
   

以下是关于《请教利用RSLOGIX500来编制水厂滤池反冲程序?RSVIEW来做人机界面?》论题的回复(共6篇)

回复人:huangcx 

 回复时间:2005/8/1 16:58:00

支持(340) | 反对(306)

 

    回复:作业题,独立完成,应该不难.

    作业题,独立完成,应该不难.

回复人:guoshuilin 

 回复时间:2005/7/14 13:04:00

支持(721) | 反对(326)

 

    回复:反冲程序

    我们是专业水处理公司你作业就用这样的哎太为难你了要是这么容易的我们还干啥呀?
   

回复人:leebt 

 回复时间:2005/5/27 15:50:00

支持(350) | 反对(421)

 

    回复:对啊,我是新手来的,这是我们的作业题

    我自己不太懂,所以请各位高手指点指点一下

回复人:leebt 

 回复时间:2005/5/27 14:30:00

支持(378) | 反对(301)

 

    回复:不会吧,没有人会吗?

    这个题目可能太难了,没有人会吗?

回复人:zhangmin 

 回复时间:2005/5/27 14:54:00

支持(303) | 反对(416)

 

    回复:应该说太简单了!用一个定时器和一些比较指令就可以搞定!

    用一个定时器和一些比较指令就可以搞定.
    如果用一个定时器实现不了,只能说明你道行太浅。
   
    自己想想吧。

回复人:xueli77 

 回复时间:2010/8/7 10:20:00

支持(262) | 反对(355)

 

    谢谢!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳