发表人:木荣 发表时间:2011/9/15 16:14:00  

 

 本栏论题: 急求:AB小型机RSlogix1000模拟量处理   [1873]

    各位大哥,小弟刚接触此型号控制器,其模拟通道与控制器一体,不是模拟模块(模块不模块我都没弄过),现手上有一项目,温度采集,需要用到模拟编程处理,很为难,希望得到大家的帮助,需要用哪条指令可以处理模拟量,越清楚越好,有程序样板的更好,不甚感激!simon@ruver.cn
   
   

以下是关于《急求:AB小型机RSlogix1000模拟量处理 》论题的回复(共2篇)

回复人:木荣 

 回复时间:2011/9/20 16:43:00

支持(432) | 反对(552)

 

    谁帮我解答,我以AB公司部分正版软件相送

回复人:masuka999 

 回复时间:2012/5/24 14:37:00

支持(387) | 反对(327)

 

    很简单
    设置好通道 比如 对应4-20mA 或者0-10V 等等
    其次 根据你现场的温度 决定用啥传感器
    比如用热电阻 配上变送器 转为对应的电流或者电压信号
    接入PLC就可以了
   
    最后 在500软件里 用SCP指令 将你的量程设置好
    即可