    防爆的基本原理
    爆炸的概念
    爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。
    爆炸必须具备的三个条件:
    1 )爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2 )氧气:空气。3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。
    为什么要防爆
    易爆物质 : 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。
    客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。
    仪表防爆的原理
    危险场所危险性划分:
    爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准
    0 区:Div.1 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所
    1 区:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区
    2 区:Div.2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所
    10 区 Div.1:粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所
    11 区 Div.2:在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所
    防爆方法对危险场所的适用性:
    序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
    1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
    2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
    3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
    本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
    4 正压型 p GB3836.5 危险物质与 点火源隔开 Zone1,Zone2
    5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
    8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
    9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
   
   

以下是关于《防爆的基本原理和防爆等级的划分标准 》论题的回复(共2篇)

回复人:hlxsch 

 回复时间:2011/10/27 14:08:00

支持(586) | 反对(357)

 

    存在有爆炸危险性气体和蒸气的场所采用的一类电气设备。化工生产经常遇到各种有爆炸危险性的气体和蒸气,在有这些介质的地方,按照有关规范、标准和规定,正确选用合适的防爆电器,从而防止引起周围爆炸性混合物爆炸。是保证安全生产、防止爆炸和火灾发生的重要措施。在防爆电器上通常还有必要的防爆标志和技术数据,以避免错误使用。
    类别、级别与温度组别
      1、爆炸性气体环境危险区域的划分   0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混和物的环境。 防爆电器
    1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混和物的环境。   2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混和物的环境或即使出现也仅是   短时存在的爆炸性气体混和物的环境。   0区一般只存在于密闭的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区   也很少存在,大多数情况属于2区。   2、防爆电气设备分为二类:   Ⅰ类煤矿井下用电气设备   Ⅱ类除矿井以外的场所使用的电气设备   3、Ⅱ类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类;并按其最高表面温度分为T1~T6六组。   4、爆炸性气体混合物按引燃温度分组   2.1、隔爆型电气设备   具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备,其标志为“d”。   2.2、增安型电气设备   在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,结构上采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧、火花或高湿电气设备,其标志为“e”。   3、防爆原理电气设备引燃可燃性气体混合物有两方面原因:一个是电气设备产生的火花、电弧、另一个是电气设备表面(即与可燃性气体混合物相接触的表面)发热。对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内,或采取浇封型、充砂型、充油型或正压型等其他防爆型式就可达到防爆目的。而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上再采取一些保护措施,尽力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会发生电弧、火花和过热现象,就可进一步提高设备的安全性和可靠性。因此这种设备在正常运行时就没有引燃源,而可用于爆炸危险环境。
    编辑本段防爆标志举例
      1、如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为ExdⅡBT3。   2、如电气设备为Ⅱ类增安型,温度组别为T2组,标志为ExeⅡT2。   3、如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为ExedⅡCT4。   4、如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为:DIPDPT11。

回复人:hjwan 

 回复时间:2022/7/14 14:33:00

支持(112) | 反对(120)

 

    学习了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳