注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:jsbylzh 发表时间:2011/10/19 13:39:00  

 

 本栏论题: 高压孔板流量计  [687]

    高压孔板流量计说明书
   
   
      一、 用 途
   
   
      LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。
   
   
      1、 孔板流量计节流装置系列型谱说明:
   
   
       L F/G—B — ——————— Dg50
   
   
       16kgf/Cm² 公 Dg65
   
   
      流量仪表 安 25 kgf/Cm² 称 Dg80
   
   
      法兰取压 装 40 kgf/Cm² 通 Dg100
   
   
      环室取压 64 kgf/Cm² 径 Dg125
   
   
      形 100 kgf/Cm² ※ Dg150
   
   
      A水 平 Dg175
   
   
      式
   
   
      B垂直向上 Dg200
   
   
      C垂直向下 Dg225
   
   
      Dg250
   
   
      Dg27
   
   
      Dg300
   
   
      Dg325
   
   
      Dg350
   
   
       Dg375
   
   
       Dg400
   
   
      ※ 注:公称通径根据工艺条件要求,通径从Φ50~Φ418MM。
   
   
      例:LGBA—16—80表示:标净环室孔板节流装置,水平安装,工作压力6kgf/Cm²公称通径为Dg80
   
   
      二作用原理和结构
   
   
      1、 基本原理
   
   
      在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流 经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后
   
   
      端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生产生静压
   
   
      力差(见图1),该静压力差与流体过的流体流量之间有
   
   
      确定的数值关系、符合Q=K。 △P 。用差压变送器
   
   
      (或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。
   
   
      2、 节流装置的结构
   
   
      节流装置的结构如图2、3所示:
   
   
      图2、标准环室孔板节流装置结构示图(Pg≤25)
   
   
       1、法兰 2、导管
   
   
       3、前环室 4、节流件
   
   
       5、后环室 6、垫
   
   
       7、螺栓 8、螺母
   
   
      图3、标准法兰孔板节流装置示意图(Pg≥64) 1、取压法兰 2、孔板 3、导压管 4、密封垫 5螺母 6螺栓
   
   
      三、安 装 要 求
   
   
      节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节流件下右侧第一阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。
   
   
      1、管道条件:
   
   
      (1) 节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
   
   
      (2) 安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
   
   
      (3) 为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
   
   
      1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
   
   
      (A) 节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0。3%
   
   
      (B) 在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
   
   
      2) 节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
   
   
      (4) 节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
   
   
      (5) 节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
   
   
      节流件上下游侧的最小直管段长度表1
   
   
      节流件上游侧局部阴力件形式和最小直管段长度L
   
   
      一个90弯 在同一平面 空间弯头 导径管大变小 导径管小变大 全 开 全 开
   
   
      头或只有一 内有多个90 (在不同 ZD-D长15-3 1/2D-D长1-2D 闸 阀 截止阀
   
   
      个支管流动 度弯头 面内有多 D
   
   
      的三通 个90弯头
    http://www.llj18.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳