 本栏论题: 压力变送控制器的安装方式及注意事项   [1099]

    压力变送控制器通常都是按照分离安装方式,也有直接安装在工艺管道上的方式。分离安装方式可采取墙板支架安装方式,也可在现场制作立柱支架,采用U形螺栓卡设,无论何种安装方式,压力变送控制器应垂直安装,电缆入口不应朝上。
   
    压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的方位应符合下列规定:
   
    压力变送控制器在测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。
   
    在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30°,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
   
    压力变送控制器安装位置应尽可能靠近取源部件。测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。
   
    压力变送控制器安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。
   
    压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。压力变送控制器测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
   
   