超声波液位计技术原理
超声波液位计是一种非接触式的物位测量仪表,其可以用于各种中小量程下液体的液位及物料料位测量。超声波液位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
超声波液位计应用环境
在常温、常压的情况下,选择超声波物位计测量液体液位和物料料位是最佳的选择,超声波物位计具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。由于超声波物位计在测量物位时,与被测介质不接触,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳。
一体式超声波液位计
电子单元(参数设定、显示、信号输出)与超声波探头构成一体式结构,安装与被测容器上部,结构简单,安装方便。
分体式超声波液位计
电子单元(参数设定、显示、信号输出)与超声波探头分开,通过缆线相连接,超声波探头安装于容器上部,电子单元(即主机)可以灵活选择安装位置,便于观察、操作。
超声波液位计的盲区
超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区,仪表将不能正确检测,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。
二线制:
两线制超声波物位计其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式。不足之处是发射功率相对略微微弱一些,检测周期略长。
三线制(四线制):
三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大,检测周期较短。
|